Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 31

Тема: Связь МСД200-ПЛК150

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    ну если смотреть на рисунок МСД, то не совсем понятно,почему у Вас адресация регистров кратна четырем на REAL-ах и кратна двум на WORD-ах, непутайте нумерация идет по регистрам а не по байтам, хотя так и можно делать в общем случае

    Далее, не понятно что Вы хотели получить использовав 4 функцию модбас, эти регистры только для чтения, а у Вас переменные Perem1 и Perem2 пытаются туда записать

    МСД200 никогда еще в руках не было, но чуствую там и дальше есть "косяки"
    А там кроме 3 и 4 функции нельзя больше выбрать.Этот прибор все таки ориентирован для работы в режиме Мастер.А почему кратны 4 и 2, так я пробовал задавать адрес первому регистру 0,второму 2,третьему 4, пятому 5.Ситуация не менялась))))

  2. #22
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,257

    По умолчанию

    надеюсь в конфигурации плк в параметрах переменных стоят эти же номера регистров как и в конфиге на МСД

  3. #23

    По умолчанию

    Конечно)))

  4. #24
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,257

    По умолчанию

    пункт 3.1.6.3.10 руководства - это по поводу области памяти, не используйте 4 так как из такого канала можно читать, туда ни чего не запишется ( если это ошибка, то наоборот, просто номер функции и область памяти противоположны )
    пункт 3.1.6.3.6 руководства - это по поводу несоответствия полученного значения ожидаемому
    и 3.2.4 говорит о том что плк может записывать значения только 16 функцией
    У Вас это так?

  5. #25

    По умолчанию

    Проверяем сейчас новую прошивку 1.24 http://www.owen.ru/catalog/96030692
    В МСД чуть не стандартная адресация регистров. Поэтому у Вас не получается.
    В каких случаях в столбец записывается "Нет"
    Нет записывается тогда, когда данные не получены.

    Сегодня выложу Вам рабочий проект.

  6. #26

    По умолчанию

    Чуть просрочил, но вот проект.
    На ПЛК 110-60.
    Прошивка МСД 1.24. Версия конфигуратора 1.0.50
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar msd200.rar (8.3 Кб, Просмотров: 162)

  7. #27

    По умолчанию

    Что-то не так идет.Подсоединил кабель USB.Прошил МСД до V1.24.После прошивки выключил МСД на 4мин.Включил,запустил конфигуратор(Версия1.0.50)Сделал изменения,нажал Применить все.Дальше Файл->Выход.Запускаю конфигуратор->Считать все.И данные которые я ввел не сохранилисьКуда копать?

  8. #28

    По умолчанию

    Попробуйте выставить все значения по умолчанию. После этого записать новые.

  9. #29

    По умолчанию

    Для уточнения:что нужно сделать чтобы уменьшить записи с словом "Нет"???Может скорость уменьшить?

  10. #30

    По умолчанию

    Из-за чего может быть надпись "Нет" попадает в архив???Причем лесенкой?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок.JPG 
Просмотров:	446 
Размер:	126.0 Кб 
ID:	6928  

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Связь ПЛК63 и МСД200. Кто знает как?
    от MerlinLegacy в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 14:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 19:26
  3. не работает связь на новом плк150
    от gladkiynikita в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 08:55
  4. Связь ПЛК150 и СМИ1
    от Zulu в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 18:49
  5. Связь ПК+ПЛК150 через Builder
    от botanik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 12:52

Ваши права