Тема: Настройка ПИД коэффициентов в многозонных печах

  1. #1

    Exclamation Настройка ПИД коэффициентов в многозонных печах

    При использовании авто настройки ПИД коэффициентов в регуляторе ТРМ10 для контроля температуры в много зонной печи результаты не удовлетворительны. Приходится подбирать ПИД коэффициенты в ручную одновременно для пяти регуляторов процесс долгий и трудоёмкий.
    Существует ли методика для подбора ПИД коэффициентов в много зонной печи (3-5 зон) С использованием одного ТРМ10 на каждую зону?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2011
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    196

    По умолчанию

    Мне чисто для удовлетворения интереса, а какой результат вы считаете неудовлетворительным?
    Я так понял у вас в печи пять зон, каждую зону регулирует ТРМ10.

    Ну вот Вы включили пять ТРМ10, печь кое-как начала нагревать все свои пять зон и через некоторое время все зоны вышли на заданную температуру.

    Теперь надо включить на первом приборе автонастройку, подождать ее завершения. Потом включить на втором приборе и так далее..

    Вы так сделали и у Вас результат не удовлетворяет. Чем же?

    PS Не хочу хвалить фирму "Овен". Но у меня на печи три зоны, каждой управлял ТРМ151. Я настраивал ПИД наверное месяц. Результат был неудовлетворительный (для меня). Но в итоге оказалось, что виноваты мои кривые руки, а не приборы.
    Последний раз редактировалось Doomnik; 17.11.2012 в 12:43.

  3. #3

    По умолчанию

    Не во всех случаях автонастройка даёт приемлемые результаты.
    Поэтому и востребованы до сих пор наладчики))))

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2011
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    196

    По умолчанию

    Наладчики востребованы потому, что даже автонастройку надо кому-то делать))
    автонастройка конечно помогает не всегда, с этим никто не спорит и это понятно. Но в системе состоящей из инерционной печи, которая управляется тиристорами, автонастройка очень даже неплохо проходит.
    Про вентили и задвижки молчу ввиду отсутствия опыта.

  5. #5

    По умолчанию

    Подскажите, в целом с автонастройкой в Овеновских приборах можно работать? Для позолотного пресса собираюсь брать терморегулятор, но ручную настройку ПИД регулятора чувствую не осилю, если с автонастройкой всё плохо буду брать двухпозиционный.

  6. #6

    По умолчанию

    Как правило, на таких инерционных объектах, как пресс, Автонастройка себя хорошо зарекомендовала. В любом случае поддержание температуры будет точнее, чем при использовании двухпозиционного регулятора.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

Похожие темы

  1. ТТР на нагревательных печах
    от rOn1N в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 08:01
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 08:49
  3. Настройка ТРМ 202
    от Mikola в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 21:11
  4. Настройка ТРМ 151-3
    от Александр КИП в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 10:30
  5. ТРМ 133 настройка
    от Демченко Александр в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 09:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •