Здравствуйте!
Подскажите, можно ли проект с ПЛК100 К-М перенести полностью вместе с конфигурацией вводов выводов на ПЛК100 Р-М?
Здравствуйте!
Подскажите, можно ли проект с ПЛК100 К-М перенести полностью вместе с конфигурацией вводов выводов на ПЛК100 Р-М?
Скорее нет, чем да. Так как структура вывода другая. Можно экспортировать все POU, ну а конфигурацию ручками...
Дурдом, контроллеры отличаются только выходами, у одного реле у другого транзистор.
Об этой проблеме писали неоднократно и техподдержка в том числе.
Более того, одна и та же модель контроллера из разных лет выпуска может быть программно несовместима из-за изменения структуры ввода-вывода и таргета.
Так что в будущем если в будущем возникнет потребность записать тот же проект в "контроллер той же модели", купите запасный для ЗИПа прямо сейчас из этой же партии.
Вы не во всем правы.
Транзисторов у него 12, а реле 6, так что конфигурации разные.
Вам необходимо:
0. Сохранить проект под новым именем и экспериментировать уже на нем.
1. поменять таргет в разделе "настройки целевой платформы"
2. Зайти в конфигурацию ПЛК, затем в меню "дополнения" выбрать "стандартная конфигурация"
3. кодесис ругнется, вы согласитесь, затем действительно с нуля забиваете переменные конфигурации. Уйти от этой процедуры не удастся.
зы
А насчет дурдома, давайте без резкостей. Если, конечно, вам действительно нужна помощь, а не повод высказаться.
Несмотря на некоторые неудобства, контроллеры Овен являются одними из лучших в России по соотношению цена/качество.
Прошу службу поддержки подтвердить или опровергнуть мое мнение о необходимости иметь ЗИП из-за возможного будущего изменения target и несовместимости старого версии target с новой версией "того же контроллера".
К словам Кирилла я бы еще добавил одно уточнение:
Программа вполне переносится. Не переносится только конфигурация.
И это действительно вызвано разницей в области памяти входов\выходов контроллеров.
Сдвиг на один бит приведет к потере данных.
Мы конечно могли самим пользователям отдать на откуп организовывать данную память. Много желающих самому разбираться с Flash и ОЗУ, а не просто добавить Subelement?
Все что нужно - заново набрать конфигурацию? Неприятно? Да. Но зато на 100% защищает от ошибок.
А держать ЗИП ПЛК100-К на замену ПЛК100-Р представляется мне странным...