Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: максимальное количество переменных ввода/вывода у плк100

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию максимальное количество переменных ввода/вывода у плк100

    К плк100-р-м подключено по 485 интерфейсу 48 мва8 , по 232 - панель оператора с выводом на нее 71 регистра. При загрузке программы, плк перезагружается и выдает ошибку связи. Если сократить количество регистров до 15, плк грузится нормально. Цикл выставил на 50.
    Использованно данных 1592 байта. Размер кода 22102.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    ну незнаю, я думал уже все должны были прочитать диспуты, что 485 интерфейс реально работает только с 32-я устройствами

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Я в курсе, там повторитель стоит, все модули вижу отлично. Но при добавление регистров на передо оператора программа перестает грузиться. Вопрос именно в ограничении области ввода/ вывода. Ежели из конфигурации убрать несколько модулей, то можно впихнуть больше регистров в панель.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    а как себя будет вести обмен с панелью если перейти на modbus.lib?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    а как себя будет вести обмен с панелью если перейти на modbus.lib?
    Очень не хочется проверять. Очень оно мутное при большом количестве переменных.

  6. #6

    По умолчанию

    На сколько я помню - размер лицензии М - 600, у L-360 байт.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    На сколько я помню - размер лицензии М - 600, у L-360 байт.
    Что и хотел услышать.
    У ПЛК308 как с этим дело обстоит? На будущее нужно больше (раза в три).
    Этот объект ужму за счет опроса мва в integer, но на будущее хотелось бы знать перспективы.

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    чего там мутного, группой запросили все нужные регистры, а в плк и панели разобрали по флоатово, по словно, по байтно и побитно, ни каких проблем.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    чего там мутного, группой запросили все нужные регистры, а в плк и панели разобрали по флоатово, по словно, по байтно и побитно, ни каких проблем.
    Возможно имеет смысл, если необходимо обойти ограничение лицензии. По одному каналу гнать большой объем медленных данных, а по другому (панель мастер) осуществлять управление.
    В связи с этим вопрос разработчикам,- «позволяет ли modbus.lib обойти ограничение области ввода/вывода?»

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    чего там мутного, группой запросили все нужные регистры, а в плк и панели разобрали по флоатово, по словно, по байтно и побитно, ни каких проблем.
    каким номером функции и как конкретно можно запросить группой?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. максимальное количество экранов и алармов ип320.
    от mva2204 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 12:15
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.12.2011, 08:36
  3. Достигнуто максимальное число переменных
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 13:07
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 11:16
  5. проблема ввода вывода плк100+мдвв
    от kolian-1111 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 09:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •