Тема: максимальное количество переменных ввода/вывода у плк100

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SBER Посмотреть сообщение
    К плк100-р-м подключено по 485 интерфейсу 48 мва8 , по 232 - панель оператора с выводом на нее 71 регистра.
    Честно говоря, 48 МВА - это, по-моему, перебор.
    Все-таки надо понимать, что контроллер не резиновый.
    Мы стараемся везде говорить, что ПЛК 100 - это где-то 100 - 150 внешних сигналов (модули и регистры для операторской панели).
    Оно, конечно, понятно, что он может и больше, вот только за длительную работоспособность такой перегруженной системы никто не поручится.
    Может все-таки поставить хотя бы пару контроллеров? Как-то надежней будет.
    Или сразу задаваться на ПЛК 3хх.

    Поля можно пахать на запорожцах, но трактора для этих целей приспособлены лучше

    кстати, сброс заводской действительно творит чудеса)

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Пробовал сброс не помогает. Странно, что вобще пропускает при ограничении в 600 байт. Должно было еще на модулях зарубить, 48 модулей это почти 1200 байт, а у меня работает. Перезагрузка контроллера идет после окончания загруки программы. Индикация загрузки доходит до конца, зависает на финальных цифрах и через полминуты плк перезагружается.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Контроллер один нужен, линия связи - одна. Все модули на одном проводе висят. Плк308 не встал на динрейку, впихнул 100 (надо было 308 напильником обточить).

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SBER Посмотреть сообщение
    Пробовал сброс не помогает.
    Это Вы о "заводском сбросе"? а выключить и включить затем контроллер или ресет на нём нажать делали?
    Цитата Сообщение от SBER Посмотреть сообщение
    позволяет ли modbus.lib обойти ограничение области ввода/вывода?
    Да позволяет, но проблема перезагрузки не касается лицензии.
    К тому на мой взгляд лицензионного ограничения области ввода/вывода для ПЛК100-ХХ.Х.М не существует Вы скорее столкнётесь с проблемой скорости интерфейсов.
    P. S. Если кто-то столкнулся с ограничениями лицензии "М" для ПЛК100 отпишитесь пожалуйста - очень интересно как это выглядит
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    чего там мутного, группой запросили все нужные регистры, а в плк и панели разобрали по флоатово, по словно, по байтно и побитно, ни каких проблем.
    каким номером функции и как конкретно можно запросить группой?

  6. #16
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Загнетов Посмотреть сообщение
    каким номером функции и как конкретно можно запросить группой?
    стандартными функциями модбас, 3 для чтения и 16 для записи, в панелях обычно то же мамое

  7. #17

    По умолчанию

    Работа через библиотеки вообще не затрагивает область памяти.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. максимальное количество экранов и алармов ип320.
    от mva2204 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 12:15
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.12.2011, 08:36
  3. Достигнуто максимальное число переменных
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 13:07
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 11:16
  5. проблема ввода вывода плк100+мдвв
    от kolian-1111 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 09:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •