Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Пример связи ПР110 с операторской панелью Weintek

  1. #1

    По умолчанию Пример связи ПР110 с операторской панелью Weintek

    modbus

    Weintek master
    ПР110 slave
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg +ПР110.jpg (58.7 Кб, Просмотров: 422)
    • Тип файла: jpg +Wt.jpg (69.6 Кб, Просмотров: 382)
    Последний раз редактировалось Загнетов; 31.08.2012 в 19:46.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Загнетов Посмотреть сообщение
    modbus

    Weintek master
    ПР110 slave

    Режимы адресации.
    В предыдущем сообщении адреса modbus указаны для

    ПР110 Modbus RTU
    Weintek Modbus RTU

    в Weintek имеется существенно более удобный режим записи адресов, и
    если использовать:

    ПР110 Modbus RTU
    Weintek Modbus RTU Zero Based adressing

    то адресного смещения в 1 можно избежать, и
    обращаться к адресу 256 (0x100) вместо 257

  3. #3

    По умолчанию

    это то, что нужно