Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: описание области ввода-вывода для ПР110?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию описание области ввода-вывода для ПР110?

    Существует ли документ по описанию области сетевой памяти для ПР100,
    аналогичный "Конфигурирование области ввода/вывода ПЛК. Руководство пользователя" ?


    требуется для решения такого вопроса: http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...20&postcount=6
    Последний раз редактировалось Загнетов; 30.08.2012 в 21:52.

  2. #2
    Евстигнеев Максим
    Гость

    По умолчанию

    Не нашел текущее РЭ на прибор ПР110 на сайте.
    Выкладываю РЭ тут. Обратите внимание на раздел "3.3. Сетевой интерфейс".
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Евстигнеев Максим; 30.08.2012 в 20:49.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евстигнеев Максим Посмотреть сообщение
    Не нашел текущее РЭ на прибор ПР110 на сайте.
    Выкладываю РЭ тут. Обратите внимание на раздел "3.3. Сетевой интерфейс".
    Максим, спасибо, однако пора обновить сайт.

    привык к тому, что на сайте Овена самая актуальная документация, программы и прошивки, а в комплекте поставки на диске даются старые версии. и читал описание с сайта. В нем не было ни слова про modbus или сетевой обмен :-)

    старое описание (39 страниц) не читать: http://www.owen.ru/uploads/re_pr110_1005.pdf
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Загнетов; 30.08.2012 в 21:51.

  4. #4
    Евстигнеев Максим
    Гость

    По умолчанию

    Ничего не могу сказать про сайт...
    Но если будут вопросы по существу, то попробую ответить. Вообще, там всё просто, Вы должны разобраться.
    Последний раз редактировалось Евстигнеев Максим; 31.08.2012 в 23:03.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евстигнеев Максим Посмотреть сообщение
    если будут вопросы по существу, то попробую ответить. Вообще, там всё просто, Вы должны разобраться.
    Пока не получилось считать ничего, кроме состояний дискретных выходов ПР110.

    Побитная адресация в панели Weintek устроена так:
    адрес=DDDDdd , где DDDD = десятичный номер 16-битного слова , начиная с 1 (смещение) , а dd= десятичный номер бита в слове, значения 00...15

    Таким образом, младший бит первого слова (в действительности - нулевого + смещение 1) адресуется как "100", а старший как "115"

    Восемь дискретных выходов реле откликаются на адреса 101 ...107

    Cудя по описанию ПР110, дискретные входы адресуются побитно как 0х1000..0x100B, или 16-битными словами как 0x100=(dec) 256.

    Добавляем смещение 1, итого 257, то есть в панели дискретные входы реле следовало бы адресовать как
    25700 ... 25712, но ПР110 не откликается на эти адреса.
    В чем ошибка ?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Загнетов; 31.08.2012 в 11:53.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Переборщили Вы с чтением документации, в вейнтеке адреса бит идут по порядку с нулевого, все в соответствии с протоколом модбас, поэтому если Вам в ПР нужно прочитать 257 бит, то и в панели выбираете 1х 257, касаемо DDDDdd там не про речь идет
    нумерация слов в Weintek начинается с 1, см скриншоты Easybuilder
    с 0 до 15 - нумерация бита внутри слова адрес 257-го бита (если бы он был нужен) записывался бы совсем иначе.
    Например адрес бита №16 = 115, а следующий №17 = 200, это принимаете ?

    1х - функция битового чтения, следовательно адресация по "битовым правилам", но как применить адрес 257, если он должен заканчиваться цифрами 00...15?
    если биты, то адреса от 100 и более
    если слова, то адреса от 1 и более


    Однако, главный вопрос: правильно ли вообще рассчитан адрес 257 (25700... 25715)?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Загнетов; 31.08.2012 в 13:29.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    полный бред, почти во всем
    такого адреса несуществует в ПР и вот моя картинка вейнтека, адресация у меня с нуля начинается
    насчет бреда прошу вас полегче, уважайте пессателей и четателей форума.

    а что за программу в составе EB8000 вы отобразили?
    http://www.owen.ru/forum/attachment....9&d=1346411682
    в каком меню ее найти?

    какую версию используете?

    буду признателен, если сможете выложить пример чтения этого 4096 бита для Weintek и ПР110. спасибо

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Переборщили Вы с чтением документации, в вейнтеке адреса бит идут по порядку с нулевого, все в соответствии с протоколом модбас, поэтому если Вам в ПР нужно прочитать 257 бит, то и в панели выбираете 1х 257, касаемо DDDDdd там речь идет совершенно про другое

    capzap, я с этим разобрался.
    если использовать в Weintek протокол Modbus RTU, то вынужден всякий раз к адресу байта добавлять смещение +1, тк они начинаются с № 1.
    Биты адресуются с 00 до 15;

    но стоит только перейти на Modbus RTU Zero Based Adr. и можно забыть про неудобное смещение, байты адресуются от нулевого адреса, биты без изменений.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Я бы еще предложил отказаться от ереси вроде писать/читать биты в области памяти регистров хранения, раз производитель рекомендует к битам обращаться 1 и 15 функцией, а к словам 3 и 16, то их и надо использовать
    то есть:
    читать бит ф1
    писать бит ф15
    читать слово ф3
    писать слово ф15,
    я правильно понял?
    ---------------------------
    почему сложился избыток функций?



    я еще не разобрался с тем, что такое область памяти регистров хранения - она только для чтения без права записи?

    и если знаете, просветите пож. , что имеют в виду в Weinteke под индексным регистром в меню адресов объекта?

  10. #10

    По умолчанию

    По поводу карты регистров:
    1) ее можно посмотреть в самой программе OWEN Logic : меню "прибор"/"таблица адресов ModBus"
    2) в документации на стр. 15

    Документация лежит на сайте на странице прибора,
    см. вложенные рисунки

    Указанная версия 1005 это старый вариант документации на текущий момент актуальной является 1148
    Изображения Изображения

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4971
    Последнее сообщение: 25.02.2024, 22:41
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 22:11
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 18:21
  4. описание протокола
    от svavan в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 10:07
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 09:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •