    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    полный бред, почти во всем
    такого адреса несуществует в ПР и вот моя картинка вейнтека, адресация у меня с нуля начинается
    насчет бреда прошу вас полегче, уважайте пессателей и четателей форума.

    а что за программу в составе EB8000 вы отобразили?
    http://www.owen.ru/forum/attachment....9&d=1346411682
    в каком меню ее найти?

    какую версию используете?

    буду признателен, если сможете выложить пример чтения этого 4096 бита для Weintek и ПР110. спасибо

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    в билдере выбираете меню Вид --> стаите галку напротив пункта Адресная сетка и с левой стороны где список окон, должна появиться вкладка с адресным пространством локальной панели и всех добавленных устройств
    По поводу бреда, не заставитеследущий 17 бит будет 116, а даже если в Вашей интерпретации с нелепым добавлением в адрес еще двух знакомест, хотябы 201, но не как 200
    И много еще предрасудков по поводу организации обмена по протоколу

    PS: сетевой обмен уже наладил, работает.
    Выяснил причину - про запас указал на индикаторах ближайшие +- адреса 255, 256,257. Так как некоторые из них не обслуживаются slave устройством, то панель (мастер) не получив ответа постоянно перезапрашивает, от этого почти "виснет", медленно обновляет даже корректные работающие индикаторы, а часть из них даже не успевает прорисовывать на экране, не выводит даже рамок и контуров динамических объектов.

    Итак, правильный диагноз - при обращении с панели Weintek 8070 (ms) к дискретным входам реле ПР110 (sl) следует читать слово по адресу 257 (0x100=256 + смещение 1 для Weintek) или отдельные биты по адресам от 25700 и до 25711.
    Чуть позже выложу пример проекта.

    Спасибо Евстигнееву Максиму и его коллеге-инженеру за поддержку, спасибо вам за участие.

    PS: в меню EB не нашел адресной сетки, см фото;
    какой номер версии Easybuilder-8000 вы используете?
    Знаю, что меню отличается для разных моделй HMI Weintek
    Для какой панели был ваш проект?
    Изображения Изображения

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    v4.62 Build 2012.06.21
    а у меня версия 4.42, придется обновить :-)
    посмотрим, что изменилось с адресацией.

    PS: отладил обмен ПР110 и панели Weintek, выкладываю
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg +ПР110.jpg (58.7 Кб, Просмотров: 65)
    • Тип файла: jpg +Wt.jpg (69.6 Кб, Просмотров: 47)
    Последний раз редактировалось Загнетов; 31.08.2012 в 19:48.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Переборщили Вы с чтением документации, в вейнтеке адреса бит идут по порядку с нулевого, все в соответствии с протоколом модбас, поэтому если Вам в ПР нужно прочитать 257 бит, то и в панели выбираете 1х 257, касаемо DDDDdd там речь идет совершенно про другое

    capzap, я с этим разобрался.
    если использовать в Weintek протокол Modbus RTU, то вынужден всякий раз к адресу байта добавлять смещение +1, тк они начинаются с № 1.
    Биты адресуются с 00 до 15;

    но стоит только перейти на Modbus RTU Zero Based Adr. и можно забыть про неудобное смещение, байты адресуются от нулевого адреса, биты без изменений.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Я бы еще предложил отказаться от ереси вроде писать/читать биты в области памяти регистров хранения, раз производитель рекомендует к битам обращаться 1 и 15 функцией, а к словам 3 и 16, то их и надо использовать
    то есть:
    читать бит ф1
    писать бит ф15
    читать слово ф3
    писать слово ф15,
    я правильно понял?
    ---------------------------
    почему сложился избыток функций?



    я еще не разобрался с тем, что такое область памяти регистров хранения - она только для чтения без права записи?

    и если знаете, просветите пож. , что имеют в виду в Weinteke под индексным регистром в меню адресов объекта?

  6. #16
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,124

    По умолчанию

    Ребята ,не злоупотребляйте ,о панелях ,тем более не Овен в другом месте (курилка).С ПР разобрались и замечательно ,а все остальное можно даже в личке.
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4971
    Последнее сообщение: 25.02.2024, 22:41
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 22:11
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 18:21
  4. описание протокола
    от svavan в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 10:07
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 09:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •