Здравия всем! Ситуация следующая: сеть состоит из контроллера ПЛК100 (master) и 5-ти штук ПР110 (slave) (с интерфейсными модулями ПР-МИ-485). Также к ПЛК100 подключена ИП320 по RS232.

Проблема в том, что 4 из 5 ПР110 "не выходят на связь". При этом одно реле работает идеально. Настройки релюшек ПР110 идентичны (за исключением адресов), работающее реле стоит в оконцовке линии, отсюда делаю вывод, что проблем с кабелем нет.

Пробовал менять интерфейсные модули, отключать работающее реле, перемещать ПР110 по линии, выставлять различные скорости обмена - ничего не помогает. Самое интересное, что при прогоне в CoDeSys с подцепкой к контроллеру, никаких ошибок связи (номер 81) не выдаётся, т.е. как-будто опрос происходит, но реально не происходит ничего.

Кто-нибудь сталкивался с подобным? Может я что-то очевидное упускаю? В общем, подскажите, как быть.