Показано с 1 по 7 из 7

Тема: модемная связь ПМ01 и СИ30

  1. #1

    По умолчанию модемная связь ПМ01 и СИ30

    Здраствуйте. При настройки связи с СИ30 возникла проблема. К компьютеру подключен ПМ01, к СИ30 тоже ПМ01. Настройка ПМ01 проводилась согласно руководству по эксплуатации (Е0, &D1). Связь осуществляется через Lectus Modbus OPC/DDE server v3.9. При запуске Lectus модемы соединеняются, информация считывается, но модем не рвет связь. В чем может быть причина?
    Лог:
    10:17:07.109 [2976] (COM1)Rx:
    CONNECT 9600

    10:17:08.109 [2976] (COM1) подключение - ОК
    10:17:08.125 [2976] (COM1)Tx: [17] ":01 04 00 03 00 01 F7 CR LF "
    10:17:09.968 [2976] (COM1)Rx: [15] ":01 04 02 0F E0 0A CR LF "
    10:17:11.000 [2976] (COM1)Tx: +
    10:17:11.500 [2976] (COM1)Tx: +
    10:17:12.000 [2976] (COM1)Tx: +
    10:17:15.000 [2976] (COM1) Ошибка: модем не отвечает
    10:17:15.000 [2976] (COM1)Tx: ATH

    10:17:18.000 [2976] (COM1) Ошибка: модем не отвечает
    10:17:18.171 [2976] (COM1)Tx: ATZ

    10:17:21.187 [2976] (COM1) Ошибка: модем не отвечает
    10:17:22.187 [2976] (COM1)Tx: +
    10:17:22.687 [2976] (COM1)Tx: +
    10:17:23.187 [2976] (COM1)Tx: +
    10:17:26.187 [2976] (COM1) Ошибка: модем не отвечает
    10:17:26.187 [2976] (COM1)Tx: ATH

    10:17:28.656 [2976] (COM1)Rx:
    10:17:31.656 [2976] (COM1) Ошибка: модем не отвечает
    10:17:31.859 [2976] (COM1)Tx: ATZ
    10:17:34.875 [2976] (COM1) Ошибка: модем не отвечает
    10:17:35.875 [2976] (COM1)Tx: +
    10:17:36.375 [2976] (COM1)Tx: +
    10:17:36.875 [2976] (COM1)Tx: +
    10:17:39.875 [2976] (COM1) Ошибка: модем не отвечает
    10:17:39.875 [2976] (COM1)Tx: ATH

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте. Какой выставлен период опроса? Так же напишите сборку лектуса: помощь > о программе.

  3. #3

    По умолчанию

    Здраствуйте. Период опроса 10 сек., сборка 29 от 02.11.09.
    Есть 6 приборов и нужно, чтобы они по очереди опрашивались по одному разу.

  4. #4

    По умолчанию

    Все верно. Вам необходимо установить новую сборку лектуса с lectussoft.
    Там в настройках модемного подключения установить паузу 300 мс.
    Подробнее в скриншоте

    P.S. к каждому модему свой СИ30, или один модем и 6 СИ30?
    Изображения Изображения

  5. #5

    По умолчанию

    К каждому модему свой СИ30

  6. #6

    По умолчанию

    Тогда все верно. Лектус опросил данные с одного модема, и завершает соединение. Для решения проблемы Вам необходима новая сборка лектуса. Отпишитесь как поставите и проверите.

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо все заработало.

Похожие темы

  1. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 23:48
  2. ПМ01.220В связь с ПЛК 150 по RS485?
    от Жан в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.07.2012, 19:26
  3. Связка: Реле-ПМ01 ПМ01- Мастер Скада
    от Polluks в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 18:57
  4. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 17:16
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 17:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •