Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Регулировка температуры цеха

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2010
    Адрес
    Камбарка
    Сообщений
    91

    По умолчанию Регулировка температуры цеха

    Здравствуйте!
    Необходим прибор для управления смесительным клапаном на вводе отопления. Отопление от водогрейной котельной t-95/70. Производится регулировка температуры цеха по внутреннему датчику воздуха, хочется применить еще таймер для понижения на выходные и ночные часы.
    Мои соображения - ТРМ12 но к нему не клеится таймер,
    либо - ТРМ32 но у него датчик наружного воздуха или подачи(прямой воды).
    Как поведет себя ТРМ32 если температурный график будет в виде вертикальной линии, соответственно датчик температуры наружного воздуха ставим во внутрь?

  2. #2

    По умолчанию

    У вас не получится задать температурный график в виде вертикальной линии.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2010
    Адрес
    Камбарка
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Наклоним на пару градусов...

  4. #4

    По умолчанию

    Берите ПЛК-73.
    Можно написать программу под любые тех.условия.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2010
    Адрес
    Камбарка
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Хотелось бы услышать мнение техпотдержки...

  6. #6

    По умолчанию

    ТРМ212 - для регулировки и температурного графика.

    Если нужно изменять автоматически уставку ночью - трм32 + ут1
    или трм132 (там таймер встроенный)

    График вертикальный - не совсем понятно зачем??? Или вам график как раз не нужен, то есть уставка не зависит от внешней температуры?


    Уточните, какой у вас тип управляющего сигнала на смесительный клапан.
    Нужен ли контроль температуры обратной воды?

    Действительно, здесь можно использовать ПЛК63 или ПЛК73. Вопрос лишь в том, насколько вы готовы разбираться в программировании. Оно не такое сложное, но требует времени на освоение.

  7. #7

    По умолчанию

    Всем добрового времени суток. Я человек новый на данном форуме, но с овеном знаком. Читаю читаю и понимаю, порой так сильно " загнуто" в терменологии. Немного проще бы в написании опусов.
    Но я хотел не это спросить или сказать.
    Суть в чём. Воткнул я трм на котёл. Котёл так себе небольшой, всего то 150 тысяч населения греет. Вторым каналом в трм отключаются питатели, сигналы через промежуточное реле энейбл частотников развязанные.
    Вопрос. В каком параметре в трм гестерезис подвинуть градусов так в 100 чтоб дребезг исключить и частые включения ПЧВ
    Спасибки за помощ.
    Последний раз редактировалось DMITRIIVAS; 25.05.2019 в 00:07.

  8. #8
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Несколько непонятно что Вы имеете ввиду под "сильно загнутой" терминологией.
    Но вот Ваш вопрос вообще непонятен и неконкретен.
    Вы хотя бы укажите о какой ТРМ идёт речь. И что Вы подразумеваете под гистерезисом в 100 градусов?

    Например если у Вас УСТАВКА +60 градусов (раз греете население) и гистерезис 100 градусов. То в случае нагрева у Вас ТРМ отключится при +160градусов и снова включится при минус 40 градусов. Это при обычном 2 позиционном регулировании.
    Хотя в таких установках обычно применяют ПИД регулирование.

    При чём тут ПЧВ из Ваших слов вообще непонятно. Обычно ПЧВ не используется для нагрева.
    Хотя у нас применяются в некоторых случаях ПЧ для изменения скорости протока через теплообменник. При этом теплообменник работает на всю катушку, а в зависимости от времени нахождения в нём жидкости, происходит нужный нагрев.
    Но тут уже должен использоваться именно режим ПИД регулировки и ни о каком ГИСТЕРЕЗИСЕ речи и быть не может.

    Извиняюсь если тоже "сильно загнул" в терминологии. Но я лишь хочу помочь. И без ней здесь никак.

    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Похожие темы

  1. Автоматическая регулировка температуры
    от baldares в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 08:47
  2. регулировка температуры в печи при помощи трм148.
    от d_y в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 09:36
  3. Регулировка температуры горячей воды
    от shaggy.68 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 08:49
  4. Регулировка температуры среды в чане
    от Жуков Евгений в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 13:16
  5. регулировка температуры воды
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 08:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •