Тема: Регулировка температуры цеха

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2010
    Адрес
    Камбарка
    Сообщений
    91

    По умолчанию Регулировка температуры цеха

    Здравствуйте!
    Необходим прибор для управления смесительным клапаном на вводе отопления. Отопление от водогрейной котельной t-95/70. Производится регулировка температуры цеха по внутреннему датчику воздуха, хочется применить еще таймер для понижения на выходные и ночные часы.
    Мои соображения - ТРМ12 но к нему не клеится таймер,
    либо - ТРМ32 но у него датчик наружного воздуха или подачи(прямой воды).
    Как поведет себя ТРМ32 если температурный график будет в виде вертикальной линии, соответственно датчик температуры наружного воздуха ставим во внутрь?

  2. #2

    По умолчанию

    У вас не получится задать температурный график в виде вертикальной линии.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2010
    Адрес
    Камбарка
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Наклоним на пару градусов...

  4. #4

    По умолчанию

    Берите ПЛК-73.
    Можно написать программу под любые тех.условия.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2010
    Адрес
    Камбарка
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Хотелось бы услышать мнение техпотдержки...

  6. #6

    По умолчанию

    ТРМ212 - для регулировки и температурного графика.

    Если нужно изменять автоматически уставку ночью - трм32 + ут1
    или трм132 (там таймер встроенный)

    График вертикальный - не совсем понятно зачем??? Или вам график как раз не нужен, то есть уставка не зависит от внешней температуры?


    Уточните, какой у вас тип управляющего сигнала на смесительный клапан.
    Нужен ли контроль температуры обратной воды?

    Действительно, здесь можно использовать ПЛК63 или ПЛК73. Вопрос лишь в том, насколько вы готовы разбираться в программировании. Оно не такое сложное, но требует времени на освоение.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2010
    Адрес
    Камбарка
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Тип управляющего сигнала на смесительный клапан- принцип ШИМ как в ТРМ12.
    Вертикальная линия- поддержка t внутри цеха(можно с небольшим разбросом/наклоном графика).
    Контроль обратной воды не обязателен.
    Хотелось бы поподробнее рассмотреть вариант ТРМ32 + УТ1.

  8. #8

    По умолчанию

    ТРМ32 по сигналам с вашего датчика внутри цеха поддерживает температуру. Если я правильно понял, вы хотите этот датчик температуры в помещении подключать вместо температуры прямой воды, как основной канал. В этом случае учитывайте высокую инерционность и не рассчитывайте на высокую точность регулирования. Одно дело - вода в трубе, совсем другое - температура в помещении, она изменяется заметно медленнее и зависит не только от батареи отопления.

    Нужна ли коррекция по температуре наружного воздуха - пока осталось не понятно. Дайте однозначный ответ, нужна или не нужна, тогда будет понятно, что делать с графиком уставки.

    Контроль обратной воды не нужен - ставите на соответствующий вход сопротивление (скажем, 70 Ом), чтоб прибор не уходил в аварию.

    Таймер УТ1 каждый день в 22 00 (к примеру) замыкает свои контакты, этот дискретный сигнал подключается на ТРМ32, который при его получении уменьшает уставку, к примеру, на 10 гр.
    В 6 00 УТ1 размыкает контакт, ТРМ возвращает уставку.

    Контур ГВС не используете.

    Как-то так.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2010
    Адрес
    Камбарка
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Все датчики по своим местам (подачу и обратку), кроме t уличн. Его ставим во внутрь. Далее график в виде вертикальной прямой.

  10. #10

    По умолчанию

    Всем добрового времени суток. Я человек новый на данном форуме, но с овеном знаком. Читаю читаю и понимаю, порой так сильно " загнуто" в терменологии. Немного проще бы в написании опусов.
    Но я хотел не это спросить или сказать.
    Суть в чём. Воткнул я трм на котёл. Котёл так себе небольшой, всего то 150 тысяч населения греет. Вторым каналом в трм отключаются питатели, сигналы через промежуточное реле энейбл частотников развязанные.
    Вопрос. В каком параметре в трм гестерезис подвинуть градусов так в 100 чтоб дребезг исключить и частые включения ПЧВ
    Спасибки за помощ.
    Последний раз редактировалось DMITRIIVAS; 25.05.2019 в 00:07.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Автоматическая регулировка температуры
    от baldares в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 08:47
  2. регулировка температуры в печи при помощи трм148.
    от d_y в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 09:36
  3. Регулировка температуры горячей воды
    от shaggy.68 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 08:49
  4. Регулировка температуры среды в чане
    от Жуков Евгений в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 13:16
  5. регулировка температуры воды
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 08:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •