Добрый день. Несколько непонятно что Вы имеете ввиду под "сильно загнутой" терминологией.
Но вот Ваш вопрос вообще непонятен и неконкретен.
Вы хотя бы укажите о какой ТРМ идёт речь. И что Вы подразумеваете под гистерезисом в 100 градусов?

Например если у Вас УСТАВКА +60 градусов (раз греете население) и гистерезис 100 градусов. То в случае нагрева у Вас ТРМ отключится при +160градусов и снова включится при минус 40 градусов. Это при обычном 2 позиционном регулировании.
Хотя в таких установках обычно применяют ПИД регулирование.

При чём тут ПЧВ из Ваших слов вообще непонятно. Обычно ПЧВ не используется для нагрева.
Хотя у нас применяются в некоторых случаях ПЧ для изменения скорости протока через теплообменник. При этом теплообменник работает на всю катушку, а в зависимости от времени нахождения в нём жидкости, происходит нужный нагрев.
Но тут уже должен использоваться именно режим ПИД регулировки и ни о каком ГИСТЕРЕЗИСЕ речи и быть не может.

Извиняюсь если тоже "сильно загнул" в терминологии. Но я лишь хочу помочь. И без ней здесь никак.

С уважением.