Тема: Датчик показывает не те значения

  1. #1

    По умолчанию Датчик показывает не те значения

    Добрый день! Я совсем зеленый в этом деле, помогите пожалуйста. Есть ПЛК73, есть датчик температуры и влажности ДВТ-03.ТЭ, с аналоговым выходом 4...20мА. Подключил к контроллеру используя внутренний блок питания. резистор на 100 Ом поставил. Включил контроллер, температуру показывает 102,6. В чем может быть причина? Может надо как то границы устанавливать -40 градусов - 4мА, +100 градусов - 20мА?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,276

    По умолчанию

    ПЛК73. Тип Ai 0/4-20мА -> 0..100.
    % а не *C

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    ПЛК73. Тип Ai 0/4-20мА -> 0..100.
    % а не *C
    Да, вы правы. Если датчик показывает от -40*С до +100*С, то на 1% приходится 1,4*С. Датчик при комнатной температуре показывает +46,0 - это значит: 46*1,4-40=24,4*С. Все сходится. Спасибо Вам, прояснили.

    Возникает вопрос, а как-нибудь можно сделать так, чтоб он показывал не проценты, а градусы?

  4. #4

    По умолчанию

    Воспользоваться функцией LIN_TRAFO из util.lib

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Воспользоваться функцией LIN_TRAFO из util.lib
    Благодарю!

  6. #6

    По умолчанию

    Возникла еще одна проблема
    Есть газоанализатор пку-4/х-щ-2А, с 2-мя линейными выходами. Здесь уже концентрация 0% об. соответствует 4мА, 10% об. - 20мА. Подключил к плк, показывает 0,9, хотя сам газоанализатор показывает 0,06% об. В чем может быть проблема?

  7. #7

    По умолчанию

    Для начала в таких случаях подключаете тестер и измеряете протекающий ток.

Похожие темы

  1. ТРМ12. Некорректно показывает температуру
    от Mister в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 14:36
  2. СМИ2, int/word, показывает от 256
    от Туман в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.02.2014, 10:37
  3. ТРМ-133. В любом режиме показывает Р=0
    от Владимир Дерр в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 15:23
  4. В МВА8 неправильно показывает
    от koval.sergei в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 14:59

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •