    Подключаем ТРМ138 к датчикам давления ("Сапфир", 0-5мА). Всё по инструкции: резистор 100 Ом, перемычка между минусовыми входами.
    При подключении первого датчика на первой точке появляются правильные показания. Как только подключается второй, "умирают" оба канала, т. е. первый уходит в "ноль", а второй в "зашкал". Причем действительно: на первый канал приходит "минус"0.5мА, на второй +9мА.
    По отдельности оба канала работают правильно.
    Всё это проверялось на стенде, поэтому внешнего воздействия быть не может. Используются 2 отдельных датчика с общим БП.
    Подскажите, пожалуйста, что делать.

  2. #2

    По умолчанию

    Ну ведь уже не раз об этом говорилось на форуме, причины могут быть следующие:
    1. Сапфиры работают нормально не со всеми импульсными источниками питания, вернее редко с которыми работают вообще. (Помните производились и производятся Сапфиры многими предприятиями, и некоторые из них очень плохо работают при запитке от БП импульсного типа, хотя другие работают вполне нормально.)
    2. Возможно Вы не учли что в ТРМ138 все каналы имеют общий минус, поэтому и схема подключения датчиков тоже желательна с общим минусом, либо двухпроводная (хотя сапфиров с двухпроводной схемой не встречалось).
    Учитывайте эти факоры и все будет работать!

  3. #3
    Незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Уважаемый Сергей!
    1. "Сапфиры" у нас работают уже в течении 15 лет со штатными БП. Работают с КСУ и Ш711, причем без проблем. Возникла необходимость замены вторичных приборов на более современные.
    2. Как уже писалось в первом посте, перемычки на минусовых входах датчиков стоят.
    Может быть найдутся какие-нибудь свежие мысли по этому поводу?
    Или более подробные инструкции для нас, бестолковых?

  4. #4
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Незарегистрированный Посмотреть сообщение
    Уважаемый Сергей!
    1. "Сапфиры" у нас работают уже в течении 15 лет со штатными БП. Работают с КСУ и Ш711, причем без проблем. Возникла необходимость замены вторичных приборов на более современные.
    2. Как уже писалось в первом посте, перемычки на минусовых входах датчиков стоят.
    Может быть найдутся какие-нибудь свежие мысли по этому поводу?
    Или более подробные инструкции для нас, бестолковых?
    Здравствуйте.

    1. Если Вас не затруднит выложите пожайлуйста схему того как Вы подключаете. Не ту которая в РЭ, а именно ту какую Вы используете.
    2. И есть еще одно. Есть вероятность, что датчики у Вас объеденены с землей. Вам необходим изолировать выходной тракт датчиков от земли. Честно сказать не уверен, что это можно сделать...

  5. #5

    По умолчанию

    Ну если пункты моего сообщения не вызывают сомнений, и все в этом плане нормально то однозначно неверная схема подключения. У меня уже коллекция "правильных" схем на тему " у меня все правильно подключено и потом приколанные картинки принесенных схем подключений". Все ошибаются. мы же люди. Просто я например тоже как правило свои же ошибки очень долго ищу (или незамечаю) нежели чужие.
    Просьба проверить еще раз схему подключения и выложить нам её чтобы проверить. Так же просьба указать Сапфиры чьего производства и какого года выпуска у вас используются на этом приборе.

  6. #6

    По умолчанию

    Схему выкладываю.
    Подключать пробывали и без заземления (на стенде). Эффект тот же.
    Вложения Вложения

  7. #7

    По умолчанию Незарегистрированный - это я

    Уважаемый Сергей! Уважаемый Андрей!
    Схему подключения я, как смог, нарисовал.
    А по поводу завода и года выпуска "Сапфиров": завтра выложу. Но возникает вопрос: "Сапфиры" не согласуются с ТРМ138? Ведь с другими приборами работают, в том числе с многоканальным Ш711. Может быть, подскажите другой прибор?
    Последний раз редактировалось Алексей Анатольевич; 21.02.2008 в 18:40.

  8. #8

    По умолчанию

    Я в свое время столкнулся с такой же проблемой при подключении МЕТАКОНОВ , пришлось подать питание на датчики с разных каналов(гальванически развчзанных) бп36 и перемычку убрать по (-)., все заработало как часы.

  9. #9

    По умолчанию

    Ситуацию вы неразрешите, к сожалению, сами попадались с Сапфирами (вернее наши клиенты) точно в такой же ситуации -один датчик работает, два дают огромные плавания показаний. У нас проблема была в построении выходного каскада Сапфиров и их нестандартного уровня выходного сопротивления по токовой линии. Это можно назвать браком датчика. Запитка от разных БП вам поможет, либо возьмите многоканальный блок питания от Овена, либо ищите прибор с изолированными входными каналами.

  10. #10

    По умолчанию

    Большое спасибо за помощь.
    А у "Овена" нет приборов с изолированными входами?