Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ТРМ151-01 работа на минимальной мощности

  1. #1

    По умолчанию ТРМ151-01 работа на минимальной мощности

    Здравствуйте! Опытным путем установлено, что ТРМ151-01 дает вых сигнал на мощностях более 5%. Т.е. если задать в шаге мощность 1-4%, то прибор попросту не работает. Можно ли как-то добиться его работы на таких мощностях? Может что в настройках изменить?

  2. #2

    По умолчанию

    Напишите полную маркировку прибора. Отправте конфигурацию на support@owen.ru с пометкой для Евгения.(если есть возможность).
    Проверте параметр P.min( уставка минимальной мощности), в папке reg, далее папка od.P, на нижнем индикаторе будет отображатся № регулятора( для вашей модификации № выхода).( В этом параметре должен быть установлен 0 ).

  3. #3

    По умолчанию

    P.min установлено 0.

  4. #4

    По умолчанию

    не могли бы вы скинуть свою модификацию на почту посмотреть?

  5. #5

    По умолчанию

    Выслал для вас необходимый файл и маркировку прибора.

  6. #6

    По умолчанию

    Интересует тот же вопрос? Не могли бы здесь ответить в чем проблема и путь её решения

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей_29 Посмотреть сообщение
    Интересует тот же вопрос? Не могли бы здесь ответить в чем проблема и путь её решения
    Вероятнее всего с настройками были проблемы. Вышлите ваш фаил модификации с описанием проблемы на почту тех. поддержки (см. выше)

Похожие темы

  1. проблема с усилителем мощности EPA-M
    от alhoresm в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 18:21
  2. Плавное регулирование мощности.
    от uagd в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 14:32
  3. измерение мощности на 2,4...8 кгц
    от Юрий_Уфа в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 15:47
  4. регулирование мощности (электропечь)
    от автоматчик в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 08:38
  5. Регулирование выходной мощности ТРМ151.Х.РК(СТ).ХХ
    от незарегистрированый в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.12.2007, 00:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •