Сделал соединительный кабель для конфигурирования панели ИП320 без переходника. Не льется прошивка. Панель пикает, показывает прогресс бар Downloading, а прошивка не льется. В чем может быть дело?
Сделал соединительный кабель для конфигурирования панели ИП320 без переходника. Не льется прошивка. Панель пикает, показывает прогресс бар Downloading, а прошивка не льется. В чем может быть дело?
нашел подобную тему от 2010 года. Создал свою дабы не прослыть некропостером. Сразу отвечаю на вопросы. Преобразователь USB-232. Работает прекрасно на плк, Cas Терминалах и прочих девайсах. Кабель спаян по схеме из документации. Специально переустановил драйвера на преобразователь. Ничего не помогло. Не работает именно с панелью ИП320. Причем этот же преобразователь через переходник шьёт панель. Я в замешательстве.
Прозвонка переходника дала 2-2, 3-3, 5-5, 8-8 - обычный удлинитель . Кабель для конфигурирования с переходником: 2-3, 3-2, 7-8,5-5
А без переходника:2-3,3-2,7-7,5-5.
То есть получается что без переходника 7 нога (RTS) висит? Как это так получается?
а через переходник по 485 нельзя лить прошивку?