Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: плк110 и пчв abb 355

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию плк110 и пчв abb 355

    Никто привода абб на плк овен не цеплял? Пытаюсь по модбасу передать регистр задания (40002) на частотнике все нужные лампочки мигают, плк показывает наличие связи, а результат нулевой.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    по моему на всех ПСЧ кроме задания надо еще дискретный сигнал разрешения подавать, может в этом дело или поправить параметр отвечающий за внешнее управление

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    по моему на всех ПСЧ кроме задания надо еще дискретный сигнал разрешения подавать, может в этом дело или поправить параметр отвечающий за внешнее управление
    Я их разделил, сигнал на запуск с клемника идет, а задание - модбас.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SBER Посмотреть сообщение
    Никто привода абб на плк овен не цеплял? Пытаюсь по модбасу передать регистр задания (40002) на частотнике все нужные лампочки мигают, плк показывает наличие связи, а результат нулевой.
    Параметр 1103 правильно установили в 8?
    Ну и адрес задали 1, а не 2?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    1103 - 8, 1101-1, адрес - 1. Единственное,-что смущает при не работающем частотнике лампочки rx, tx мигают, а при включении частотника (в любом режиме) rx светится непрерывно, а tx мигает.

  6. #6

    По умолчанию

    Попробуйте подключиться чемто типа МОДБАС-тестера и посмотреть, как идет обмен.
    Про адрес - я имею ввиду адрес МОДБАС регистра - Вы точно один указали?

    Горение RX непрерывно говорит о наводках на линию, в первую очередь.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Попробуйте подключиться чемто типа МОДБАС-тестера и посмотреть, как идет обмен.
    Про адрес - я имею ввиду адрес МОДБАС регистра - Вы точно один указали?

    Горение RX непрерывно говорит о наводках на линию, в первую очередь.
    Задание по букварю 40002 регистром идет. Реально 1?

  8. #8

    По умолчанию

    Да. 3-я функция для чтения, 1 адрес в адресном пространстве.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Процесс пошел, не ясно только в чем у него задание измеряется. Зависимость нелинейная получается.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    У ПЧ обычно задание в каком-то др. виде. К примеру 50 Гц, это во внутреннем представлении
    2000 или 4000 или 5000.
    Если зависимость не линейная, может это какой нибудь PIC формат с плавающей запятой, который могли обрезать до 2-3 байт.
    В инструкции-то, что написано?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя