Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 22 из 22

Тема: ПР110 - Прибор не подключен

  1. #21
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    То, что они выкладывают, в приличном обществе называется альфа-версией, и дальше тестеров не уходит. Про рекомендации надо было перелопатить весь форум, затратив на это пару недель (что мне и приходится делать). Кстати, подключил ПР114 к ноуту, на котором стоит 51-й бильд и вообще ничего не менялось - действия, описанные в FAQ, ничего не дали. Появилось ощущение, что разработчики ОЛ хотят, чтобы народ бесплатно находил и устранял все их ошибки.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Денис Посмотреть сообщение
    Господа, G.Mark и rovki, спасибо за помощь, виноват в ситуации оказался ИБП60Б-Д9-24. Из четырех приборов ИБП60Б-Д9-24, которые были в наличии, два не могут запуститься с подключенной нагрузкой: ПЛК100-24.К.L, МВ110-8А (подключены 5 термометров сопротивления), МУ110-8Р, ИП320 и ПР110-24.12Д.8Р. Причем два других ИБП60Б-Д9-24 включаются только когда последовательно в питание ПР110-24.12Д.8Р включаем резистор 1 Ом 2Вт, без резистора моргает индикатор Выход и ИБП60 не работает. Вот такая веселая история. К сожалению, не сразу прочитал форум, по этой проблеме уже были сообщения о нестабильной работе ИБП60, иначе с покупкой данной продукции ОВЕН скорее всего повременил. Ждем стабильной реализации приборов ИБП, свои два нерабочих экземпляра - в ремонт.
    Тоже попал, так попал. На объекте от ИБП60 работали два ПР110-24.12Д.8Р, около трёх лет. И вот ИБП60 "заглючил", моргает выход, по РЭ замыкание. Отключил ИБП, взял для пробы БП15Б-Д2, всё заработало, ну ессно мысль, что надо ИБП менять. Заказал новый, пришёл, подключил и таже беда, моргает зараза. Ради интереса взял в закромах ПР110-24.8Д.4Р, пустой, входы не подключал, тоже моргает, выходит новый ИБП и новое ПР не работает. Если мучаться дык по полной, взял в закромах МВ110-8А, с ним одним ИБП запускается. Столько времени потеряно с этими заказами и доставками, и снова... Что делать, как жить?

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Ошибка "Прибор не подключен"
    от blackarrgh в разделе Программируемые реле
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 01.03.2018, 20:14
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 11:56
  3. ПО Fbd для пр110
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 200
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 13:41
  4. прибор трм 202 щ2 ри
    от Sanaf в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 09:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •