Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 21

Тема: Не получается записать данные из СП270 в ТРМ201

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию Не получается записать данные из СП270 в ТРМ201

    При соединении ТРМ201 с панелью СП270 считывать значения регистров получается, а вот записать в ТРМ201 не удается. Пишет "Потеря связи..."
    Подскажите, в чем может быть проблема?
    Ориентировался на "Пример прямого обмена панели с ТРМ202" с сайта ОВЕН http://www.owen.ru/catalog/47674334
    Протокол Modbus RTU.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    со стоп-битами не напутали случайно, трм202 имеет отличия
    Последний раз редактировалось capzap; 20.08.2012 в 20:17.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    со стоп-битами не напутали случайно, трм202 имеет отличия от остальной линейки
    Если бы напутал, то связи вообще бы не было наверное или не так?. Считывать могу, а записать - увы. Установлены 2 стоповых бита

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Вот еще, в руководстве ТРМ201 запись производится по функции 0x10, а как с помощью панели ее сформировать?

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    а на панели тоже 2 стоповых? просто если в сети с одним стоп-битом есть прибор с 2-я, то из него читать информацию можно, а вот записывать в такой прибор я не пробовал

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    Вот еще, в руководстве ТРМ201 запись производится по функции 0x10, а как с помощью панели ее сформировать?
    если больше одного регистра пишите, то будет писаться 16 функцией

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    а на панели тоже 2 стоповых? просто если в сети с одним стоп-битом есть прибор с 2-я, то из него читать информацию можно, а вот записывать в такой прибор я не пробовал
    На панели 2. А вот на приборе сейчас гляну, через конфигуратор этот параметр не выводится

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Считал с помощью панели эти регистры на ТРМ201. Протокол 1 - Modbus RTU, а стоповый бит 1. И как его изменить? Через конфигуратор неполучается, там нет этого параметра (Sbit), и с лицевой панели тоже не вводится...

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    можете не смотреть он фиксированный

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    можете не смотреть он фиксированный
    Да фиксированный, но не тот получается. Я подумал, если меняешь протокол, то автоматически изменяется кол-во стоповых бит
    Последний раз редактировалось sea; 20.08.2012 в 21:14.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Как записать данные со SCADA Simp Light в ПЛК?
    от xaccat в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 14:57
  2. ПЛК110-СП270-ТРМ201
    от b_gennady в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 20:27
  3. как записать информацию из СП270 в ПЛК110-60
    от alexkashsh в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 15:00
  4. не получается подключить сп270 к пк
    от LAS в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 22:29
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 22:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •