Тема: сгорел вход плк110

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    21.03.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    176

    По умолчанию сгорел вход плк110

    Здравствуйте. Уважаемая техподдержка мне не отвечает, решил спросить на форуме.
    Мы отправили произведенный нами станок с установленным в нем контроллером ПЛК110-220.32.P-L заказчику. Станок был проверен на работоспособность в нашей организации, качество монтажа не проверялось; станок работал. При монтаже станка у заказчика станок также работал (примерно неделю). Недавно заказчик прислал претензию с тем что вышел из строя один из входов контроллера, это определил их работник, который также сказал, что на тубмлер, через который подается сигнал на вход, была обнаружена фаза 220В. Таким образом, контроллер работал в течение недели, когда на одном из его входов оказывалась фаза 220В. Вопрос: возможно ли это?
    PS: 0 и S/S соединены, на входы подавалось +24В от встроенного БП контроллера.
    PPS: контроллер пришел, при вскрытии обнаружился сгревший резистор на входе, оптрон визуально целый.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    В нашей стране все возможно. Но производитель здесь не виновен. Это к мужикам монтировавшим станок.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nestor Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Уважаемая техподдержка мне не отвечает, решил спросить на форуме.
    Мы отправили произведенный нами станок с установленным в нем контроллером ПЛК110-220.32.P-L заказчику. Станок был проверен на работоспособность в нашей организации, качество монтажа не проверялось; станок работал. При монтаже станка у заказчика станок также работал (примерно неделю). Недавно заказчик прислал претензию с тем что вышел из строя один из входов контроллера, это определил их работник, который также сказал, что на тубмлер, через который подается сигнал на вход, была обнаружена фаза 220В. Таким образом, контроллер работал в течение недели, когда на одном из его входов оказывалась фаза 220В. Вопрос: возможно ли это?
    PS: 0 и S/S соединены, на входы подавалось +24В от встроенного БП контроллера.
    PPS: контроллер пришел, при вскрытии обнаружился сгревший резистор на входе, оптрон визуально целый.
    Возможно, вход сгорел при первом включении тумблера, а тумблер первый раз включили у заказчика. Вывод: монтаж надо проверять, также надо присутствовать при пуске оборудования у заказчика. Предъявлять претензии “ОВЕН” бесполезно. Если обуглился резистор, значит на вход попало повышенное напряжение.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    a я бы радовался что сименс не поставили заказчику. Дорогая перепайка резистора получилась бы

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    21.03.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    176

    По умолчанию

    Это всё понятно) вопрос то был в том, может ли вход сгореть НЕ с первого раза?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nestor Посмотреть сообщение
    Это всё понятно) вопрос то был в том, может ли вход сгореть НЕ с первого раза?
    Не может. Как подали первый раз 220В, так и кирдык входу.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    21.03.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    176

    По умолчанию

    может опрос устроить?) боюсь начальник доверится толко мнению техподдержки, а она молчит.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nestor Посмотреть сообщение
    может опрос устроить?) боюсь начальник доверится толко мнению техподдержки, а она молчит.
    Техподдержка тут не причем, Вы сами виноваты. Если Вам нужен документ с печатью и подписью, напишите в “ОВЕН” официальное письмо и отправьте его вместе с ПЛК. Боюсь, что ответ для Вас будет неутешительный. Ну да ничего, nestor, в следующий раз будете умнее.
    Последний раз редактировалось IVM; 24.08.2012 в 14:41.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    a я бы радовался что сименс не поставили заказчику. Дорогая перепайка резистора получилась бы
    А в чем разница?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nestor Посмотреть сообщение
    Это всё понятно) вопрос то был в том, может ли вход сгореть НЕ с первого раза?
    Теоретически может, если фаза пришла через КЗ и быстро отрубилась автоматом. Практически наблюдал такое только на шнайдере там резистор на 2Вт, на овене ЕМНИП 0.25.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. сгорел транзисторный выход у ПЛК 100 КМ
    от незарегистрированный в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 21:09
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 00:24
  3. сгорел плк150
    от automat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 23:45
  4. укт38-щ4.тс сгорел трансформатор
    от Николай Амурский в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 18:29
  5. Сгорел транс 2ТРМ1
    от magicel в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 12:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •