Показано с 1 по 1 из 1

Тема: Связь EKI-1222 с МВУ8-У

  1. #1

    По умолчанию Связь EKI-1222 с МВУ8-У

    Здравствуйте.

    У меня проблема в связывании модуля шлюза модбас EKI-1222 и
    аналогового выходного модуля ОВЕН МВУ8-У.
    Беру модбас ОРС-сервер ИнСат-а, создаю новый узел с ip 192.168.12.158
    и портом 502, создаю новое устройство и
    тег в нём с адресом 0, типом данных в устройстве int16, в сервере
    int32, тег только на запись. Штатной утилитой
    конфигурирования EKI-1222 назначаю ip, маску и шлюз на eth1 (данный ip
    пингуется после назначения), port1
    конфигурирую на rs485, 115200bps, формат данных 8N1, управление
    потоком нет, response timeout 3000,
    назначаю мастером сети модбас и выбираю RTU mode; для подчинённого
    устройства выбираю id 16~16, id offset 0,
    ip 192.168.12.158, port 502. Однако, при записи значения, из
    запущенного ОРС-сервера, возникает ошибка -
    "Превышение таймаута при записи в устройство".

    Запись в регистр происходит функцией 10h, как и указано в мануале на МВУ8-У

    29-08-2012 11:09:31.124 port1:Запись в устройство будет произведена
    через 3000 ceкунд или после восстановления соединения
    29-08-2012 11:09:31.109 port1:Превышение таймаута при записи в
    устройство Шлюз_ModbusRTU_port1.port1
    29-08-2012 11:09:30.109 port1:Превышение таймаута при записи в
    устройство Шлюз_ModbusRTU_port1.port1
    29-08-2012 11:09:29.109 port1:Превышение таймаута при записи в
    устройство Шлюз_ModbusRTU_port1.port1
    29-08-2012 11:09:28.093 Тег1:Запись в устройство для
    Шлюз_ModbusRTU_port1.port1.Тег1 значение 145
    29-08-2012 11:09:28.093 Тег1:Запись в Шлюз_ModbusRTU_port1.port1.Тег1
    значение 145
    29-08-2012 11:09:24.827 Сервер:Cтарт конфигурации C:\Documents and
    Settings\All Users\Application Data\InSAT\MasterOPC Universal Modbus
    Server\SERVERCFG\Тест.mbc


    29-08-2012 11:09:30.109
    Шлюз_ModbusRTU_port1:ort1192.168.12.158:502) Tx: [0023] 00 00 00
    00 00 11 00 00 00 00 00 0D 00 00 00 00 00 09 01 10 00 00 00
    29-08-2012 11:09:29.109
    Шлюз_ModbusRTU_port1:ort1192.168.12.158:502) Tx: [0019] 00 00 00
    00 00 0D 00 00 00 00 00 09 01 10 00 00 00 01 02
    29-08-2012 11:09:28.093
    Шлюз_ModbusRTU_port1:ort1192.168.12.158:502) Tx: [0015] 00 00 00
    00 00 09 01 10 00 00 00 01 02 00 91
    Вложения Вложения

Похожие темы

  1. связь мву8 и трм151 по протоколу овен
    от Systemko в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 21:21
  2. трм 151 + мву8
    от Андроид в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 09:54
  3. связь с мву8-р
    от aven в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 10:44
  4. ПЛК+МВУ8.У
    от Валера Храмцов в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 15:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •