Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: не получается работать с выходами мдвв по протоколу овен

  1. #1

    По умолчанию не получается работать с выходами мдвв по протоколу овен

    Добрый день всем, собственно не получается работать с выходами мдвв по протоколу овен))
    в сети 3 прибора мва8 и 2 мдвв, входы мва мдвв читаются нормально, выходы ни в какую не получается выставить, на модуле лампочка не хочет загоратся и всё тут
    переход на протокол модбас не предлагать, там по неведомым причинам обновление значений с мва идёт раз в 5-10 секунд, а по овену раз в пол секунды

    выложил просто тестовый пример, и он тоже не выставляет выходы
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar TEST.rar (22.0 Кб, Просмотров: 31)

  2. #2

    По умолчанию

    так же пробовал hash name r.oe на всех выводных переменных,без результатов

  3. #3

    По умолчанию

    Ну во первых надо разбираться что за обновление значений раз в 5-10 секунд. Такого за прибором не замечалось.
    А чем опрашиваете?

  4. #4

    По умолчанию

    Мастер в сети плк150-220И.М опрашивает 2 мдвв модуля и мва8, на мва 8 обновление переменных в лучшем случае раз в 5 секунд по протоколу модбас, на мва забиты 7 входов
    в общем скидываю файл конфигуратора
    в конфигураторе че я только не мутил и скорости обмена менял, polling time, framing time, кароче всё попробовал
    Вложения Вложения

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sarutobi Посмотреть сообщение
    Мастер в сети плк150-220И.М опрашивает 2 мдвв модуля и мва8, на мва 8 обновление переменных в лучшем случае раз в 5 секунд по протоколу модбас, на мва забиты 7 входов
    в общем скидываю файл конфигуратора
    в конфигураторе че я только не мутил и скорости обмена менял, polling time, framing time, кароче всё попробовал
    а конфигурация на МВА имеется?

  6. #6

    По умолчанию

    да имеется, скидываю
    Вложения Вложения

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,317

    По умолчанию

    1.
    У вас в МВА8 включено не меньше 7 входов -> опрашивать его чаще 2.8сек - нет никакого резона. Развешто пялится на эти же самые цифирки.
    2.
    Задержка ответа для МВА8 (в его конфиг) - нафик не уперлась. Он и так задерживает ответы.
    3.
    С МДВВ - не парьте моск - делайте 4xUMD.
    Пара - чтение здесь с полингом где-то за 250..300
    Пара - запись по изменению. Задержка в конфигураторе - тоже 0.
    4.
    Вам точно нужен ШИМы МДВВ ?
    5.
    Особенность мелкооптового RTU такова - что практически неимеет значения 115200 или 38400.
    На 38400 - оба вида слейвов могут работать с кол-вом ошибок менее 1/10000.
    На 115200 - не шмогут

    PS
    В очередной раз хихикаю над штатным мастером. Ну не нужно нормальному обмену 10мс на цикл

  8. #8

    По умолчанию

    завтра приду на работу, попробую
    а че насчёт овена? изза чего выходы не выставляются?Вроде всё правильно сделал

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    1.
    У вас в МВА8 включено не меньше 7 входов -> опрашивать его чаще 2.8сек - нет никакого резона. Развешто пялится на эти же самые цифирки.
    почему эти же самые, а вдруг резко значение прыгнет, а система не сработает во время?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    3.
    С МДВВ - не парьте моск - делайте 4xUMD.
    Пара - чтение здесь с полингом где-то за 250..300
    Пара - запись по изменению. Задержка в конфигураторе - тоже 0.
    4.
    Вам точно нужен ШИМы МДВВ ?
    я с мдвв его и не парю потому что на модбасе мдвв отлично работает
    на модбасе проблема с мва, а на овене проблема с мдвв

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 02:51
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 16:55
  3. связь плк-мдвв по протоколу овен
    от Адлан в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 17:19
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.08.2008, 13:56
  5. МДВВ по протоколу ОВЕН
    от spawlov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 10:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •