Сообщение от
Валенок
Значение-то прыгнет. А время опроса АЦП 0.4с. А оно одно на всех. А их у вас 7 (про 8й непонятно).
Поэкспериментируйте :
(оставьте в мастере только 1 регистр для мва8)
et:time;
sv:real;
ton(in:=true, pt := 1ч);
if sv <> вход_мва8 then
et:=ton.et;
ton(in := false);
ton(in:=true);
sv:=вход_мва8;
end_if
На скольких будет болтаться et ?
Если "оно вдруг прыгает" - МВ110-8АС/2АС. МВА8 - для относительно спокойных штук - температура например
Про овен - к овену. Про мва8 и модбас - дружат. Будьте спок. У вас по МБ к мва8 - 24 запроса. А МВА8 и без задержек немного тупит. А у вас в конфигураторе задержка 5 и поллинг 440мс. А есть еще 18 запросов для МДВВ с поллингом 390. И пошло-поехало.
У родного мастера обработка запросов не очень. Попозжее МВА8 в руки упадет - поюзаю, сообщу конкретику. А вообще-то я сам через порт работаю. Проблем таких нет. Вообще с обменом - нет.