Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как расчитываются адреса регистров в настройках переменных ОРС ОВЕН. Соединение АС3М - ПЛК150, протокол Modbus ASCII, переменные: 2byte, Float, 8bit (3шт.) расположены в памяти ПЛК последовательно как написано. В ОРС Lectus с настройками типизированных переменных и адресов 00, 02, 04 соответственно, все данные принимаются без проблем. В ОРС ОВЕН с настройками: WORD/Функция чтения 03/Адрес 0000, FLOAT/Функция чтения 03/Адрес 0003, BYTE/Функция чтения 02/Адрес 0008 соответственно; первые две переменные читаются, а байтовая читается как ноль. При задании байтовой переменной других адресов ОРС ОВЕН выводит информацию о том, что недопустимый адрес переменной.
Подскажите пожалуйста, что не так?