    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Насколько я понимаю, вопрос решили с нашим специалистом, так ведь?
    Решился, прибор ремонтируют, на его месте уже стоит аналогичный, работает как надо, с такими же настройками что и первый. Но ведь можно было бы и побыстрее всё решить, к примеру спросить файл конфигурации при первом моём звонке в ОВЕН. Моё предыдущее сообщение висит уже не первый день и никто даже не заинтересовался.

  2. #32

    По умолчанию

    Добрый день. Зоя не подскажите зачем в приведенной вами схеме коммутация первого пускателя идет через цепь второго и наоборот. Много раз такие схемы видел, но так и не понял назначения.

  3. #33
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Добрый день. Зоя не подскажите зачем в приведенной вами схеме коммутация первого пускателя идет через цепь второго и наоборот. Много раз такие схемы видел, но так и не понял назначения.
    Это блокировка (защита) привода от одновременного присутствия сигналов "Открыть" и "Закрыть". Для ТРМ212 наверно такое включение будет "паранойей". Сомневаюсь в возможности одновременного включения обоих релейных выходов.

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Для ТРМ212 наверно такое включение будет "паранойей". Сомневаюсь в возможности одновременного включения обоих релейных выходов.
    Вовсе не паранойя, контакты реле и контакторов иногда банально залипают, да и других вариантов одновременного их включения немало. Т.е. взаимная электрическая блокировка - это одно из базовых правил подключения исполнительных механизмов. А при трёхфазном питании ИМ так вообще электромеханическую блокировку предпочтительнее использовать.

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Это блокировка (защита) привода от одновременного присутствия сигналов "Открыть" и "Закрыть". Для ТРМ212 наверно такое включение будет "паранойей". Сомневаюсь в возможности одновременного включения обоих релейных выходов.
    Ещё как включаются одновременно!
    На короткое время, но бывает.
    И у ТРМ-12 и у ТРМ-212.
    Поэтому блокировка нужна всегда.

  6. #36
    Пользователь
    Регистрация
    14.11.2014
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Как правильно подключается аналоговый вход №2 прибора ТРМ212 Щ2?
    Необходимо подключить активный датчик положения заслонки 4...20мА.
    Резистивный работает. Токовый ни в какую.
    И как правильно?
    Как нас офф. сайте?(1)
    Или как в справке конфигуратора ТРМ212 ? (2)Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.jpg 
Просмотров:	96 
Размер:	55.2 Кб 
ID:	52318Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2.jpg 
Просмотров:	92 
Размер:	118.2 Кб 
ID:	52319

  7. #37
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    435

    По умолчанию

    Уверены что токовый активный? тогда с резистором и по схеме как на первом рисунке, на 212 кажется резистор 100ом

  8. #38
    Пользователь
    Регистрация
    14.11.2014
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Да. Уверен.
    Сигнал измерялся - приходит на клеммы прибора корректно . На шунте 100ом имеем соответственно пропорционально
    изменяющееся напряжение размеров от 0,3 в до 2,1 в

  9. #39
    Пользователь
    Регистрация
    14.11.2014
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Также пробовали подавать сигнал с генератора токовой петли (в режиме внутреннего источника).
    На "битый" вход не похоже. От потенциометра все работает отлично. Естественно в настройках перестраиваем
    на токовый датчик положения.

  10. #40

    По умолчанию

    Подключал к ТРМ-212 электродные датчики электропроводности Gestra, работало без проблем.

Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите с подключением датчика ПД100-ДИ
    от wilzon в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 09:37
  2. Помогите студенту разобраться с подключением датчика ПД-100-ДИ
    от Александр_ЯГТУ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 12:24
  3. помогите с правильным подключением
    от djRomeo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 21:17
  4. Помогите с подключением модуля вывода
    от Азат в разделе Разработки
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 11:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •