Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 51

Тема: Помогите с подключением ТРМ212

  1. #1

    По умолчанию Помогите с подключением ТРМ212

    Досталось мне тут оборудование, которое нужно подключить и настроить. С настройкой, теоритически, вроде, разобрался, а вот с подключением нет.
    Итак. Есть ТРМ212, термопара ДТС 224-50М.В3.43/1.5 и кран TR230-3.
    В описании к ТРМ212 перечислены разные типы термопар, но я не нашел ничего похожего на имеющуюся. Куда и как ее подключать? Там три провода...
    И куда кран втыкать?

  2. #2

    По умолчанию

    Термометр сопротивления ДТС 224-50М.В3.43/1.5, код типа датчика in.t= r428. Обратите внимание, код без точки.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Термометр сопротивления ДТС 224-50М.В3.43/1.5, код типа датчика in.t= r428. Обратите внимание, код без точки.
    спасибо большое. А как ее подключать? Там три провода, один из них помечен. Читаю про трехпроводную схему подключения, надо перемычку вставить и два провода в одно гнездо засунуть. Я понимаю что по интернету не поймешь какой где провод, но может там омметром можно померить что бы определиться с ними?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SergeySA Посмотреть сообщение
    спасибо большое. А как ее подключать? Там три провода, один из них помечен. Читаю про трехпроводную схему подключения, надо перемычку вставить и два провода в одно гнездо засунуть. Я понимаю что по интернету не поймешь какой где провод, но может там омметром можно померить что бы определиться с ними?
    Из трёх проводов от датчика, при прозвонке омметром, два покажут нулевое сопротивление. Вот их-то и подключайте вместо "перемычки" (для первого датчика - эт клеммы 9-10, а для второго клеммы 13-14 прибора).
    И, соответственно, на оставшуюся клемму - подключайте третий провод от датчика (для первого датчика это клемма 11, для второго - клемма 12 прибора).
    Третий провод должен иметь при прозвонке определённое сопротивление относительно первых двух проводов.
    Последний раз редактировалось kolyan; 20.08.2012 в 16:32.

  5. #5

    По умолчанию

    Провод, который помечен красной меткой, подключаете к 11 клемме прибора, 2 других в любой последовательности к 9 и10 клемме прибора.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Провод, который помечен красной меткой, подключаете к 11 клемме прибора, 2 других в любой последовательности к 9 и10 клемме прибора.
    Спасибо. Именно так и сделал. Я думал что красная метка это "нештатное" обозначение, думал кто-то из своих пометил

  7. #7

    По умолчанию

    Подключил датчик к 9-10-11 клемме. Поидее это же первый вход? Включаю прибор, загорается диод К2. И мигает диод СТОП. Через некоторое время (секунд 30 или даже меньше) щелкает реле и К2 гаснет. Почему горит К2 а не К1 и почему на индикаторе не показывается температура?
    Перевожу в ручной режим регулирования, высвечивается ошибка Err.S

  8. #8

    По умолчанию

    Ручной режим работает, если подключен датчик положения задвижки. И Вы произвели юстировку прибора под этот датчик.
    Код типа датчика выставили в приборе (параметр in.t1=r480) ?
    В зависимости от рассогласования уставки и текущего значения, ПИД-регулятор выдает сигнал на открытие задвижки (К1) или на закрытие (К2).
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Ручной режим работает, если подключен датчик положения задвижки.
    А у меня кран TR230-3. Там вроде же нет датчика этого. С ним этот прибор вообще будет работать или нужен еще датчик положения задвижки?

    [QUOTE]Код типа датчика выставили в приборе (параметр in.t1=r480) ?[QUOTE]
    Да пока только термопару подключил. Хотел хоть температуру выдаваемую посомтреть. Хоть какой-то работы прибора добиться.
    В зависимости от рассогласования уставки и текущего значения, ПИД-регулятор выдает сигнал на открытие задвижки (К1) или на закрытие (К2).
    т.е. К1 и К2 это не входные датчики а информация о том меньше величина уставки текущего значения или больше?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SergeySA Посмотреть сообщение
    А у меня кран TR230-3. Там вроде же нет датчика этого. С ним этот прибор вообще будет работать или нужен еще датчик положения задвижки??
    Прибор будет работать, но только в автоматическом режиме. В ручную закрывать и открывать задвижку с панели прибора не получится.


    Цитата Сообщение от SergeySA Посмотреть сообщение
    Да пока только термопару подключил. Хотел хоть температуру выдаваемую посмотреть. Хоть какой-то работы прибора добиться.

    т.е. К1 и К2 это не входные датчики а информация о том меньше величина уставки текущего значения или больше?
    К1 и К2 -светодиоды показывают состояние ВУ1 и ВУ2 (т.е. включено или отключено реле1 и реле2).

    Что нужно Вам сделать :
    1. Запрограммировать прибор , задать параметры:
    SP= тем-ру, которую Вам нужно поддерживать;
    in.t1- тип датчика, который Вы подключаете к ТРМ212;
    in.t2-E__L (поставить перемычку на клеммы 12,13);
    inP2-OFF;
    V.M0- Время полного хода задвижки (по паспорту на привод)

    2. Запустить автонастройку ПИД-регулятора. При этом тем-ра в контуре должна быть ниже установленной.
    R-s=run
    At=run

    Померьте сопротивление на клеммах прибора 10, 11 при отключенном питании с прибора. Вы точно подключаете датчик по 3-х проводной схеме?
    Последний раз редактировалось Зоя; 29.08.2012 в 09:41.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите с подключением датчика ПД100-ДИ
    от wilzon в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 09:37
  2. Помогите студенту разобраться с подключением датчика ПД-100-ДИ
    от Александр_ЯГТУ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 12:24
  3. помогите с правильным подключением
    от djRomeo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 21:17
  4. Помогите с подключением модуля вывода
    от Азат в разделе Разработки
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 11:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •