Подключали как на рис1 ?
Подключали как на рис1 ?
Подключали как на рис.1 ? Выход с датчика активный?
Варианты я приложил выше. Зачем мне распиновка разьема?
Вы хотя бы ко второму входу подключали Gestra? На первом у меня тоже все работает.
Распиновка - как доказательство, что датчик активный. Подключал к первому, ко второму пытался калибратором 4-20 мА сдвинуть характеристику, т.к. вода была плохая, не укладывался в диапазон, хотел просто увидеть порядок величины превышения. Калибратор, правда, пассивный, двухпроводный. Но какое это имеет значение, ведь главное - получить напряжение на шунте 100 Ом?
Последний раз редактировалось Eugene.A; 03.12.2020 в 19:17.
Ясно. Спасибо за ответ.
Походу брачек попался.
Написал в техподдержку. Может что скажут.
Это было у меня временное решение для пусконаладки парового котла, пока не был собран щит управления на ПЛК с соответствующими регуляторами уровня и электропроводности. Поставил 2 штуки ТРМ212, один для поддержания уровня с токовым датчиком Gestra, другой для управления клапаном непрерывной продувки с датчиком проводимости Gestra. Пользовался схемой подключения из инструкции, точно помню, потому что конфигуратором точно не пользовался, соответственно, и в справку не заглядывал.
А подключение датчиков просто разное для разного исполнения.
Ну , в справке то тоже, вроде как щитового исполнения. Клеммы слева направо. А подключение другое.
Да...
Техподдержка молчит. Ответили, что устройство сконфигурировано правильно. Схема включения правильная. И на этом все - типа работайте...
Взял со склада такой же прибор (с одной партии) - та же песня.
Техподдержка брака всей партии не допускает. Был у меня ТРМ с полностью не пропаянным разъемом, разобрал пропаял.