Тема: Помогите с подключением ТРМ212

  1. #11

    По умолчанию

    [QUOTE=SergeySA;89499]А у меня кран TR230-3. Там вроде же нет датчика этого. С ним этот прибор вообще будет работать или нужен еще датчик положения задвижки?

    [QUOTE]Код типа датчика выставили в приборе (параметр in.t1=r480) ?
    Да пока только термопару подключил. Хотел хоть температуру выдаваемую посомтреть. Хоть какой-то работы прибора добиться.

    т.е. К1 и К2 это не входные датчики а информация о том меньше величина уставки текущего значения или больше?
    Вы раньше сталкивались с оборудованием КИПиА?
    Если да, инструкцию на прибор читали?

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Померьте сопротивление на клеммах прибора 10, 11 при отключенном питании с прибора.
    там есть сопротивление и оно меняется при изменении температуры датчика.

    Вы точно подключаете датчик по 3-х проводной схеме?
    ну да. Как писали выше. Один провод помечен красной "меткой" и два других. Итого их три.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    Вы раньше сталкивались с оборудованием КИПиА?
    Если да, инструкцию на прибор читали?
    нет, не сталкивался. Поэтому и задаю такие глупые вопросы

  4. #14

    По умолчанию

    В итоге то удалось подключить?

  5. #15

    По умолчанию

    последние рекомендации еще не пробовал, так как полно другой работы, но сегодня завтра попробую.

  6. #16

    По умолчанию

    Сделал все как описано ниже (ну или выше). В результате вижу на экране температуру с термопары (похожа на рельаную). но есть ряд вопросов.

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Прибор будет работать, но только в автоматическом режиме. В ручную закрывать и открывать задвижку с панели прибора не получится.
    Иногда получается включить ручной режим. В инструкции написано что с "главного экрана" надо нажать ПРОГ и ВВЕРХ. Иногда удается выключить ручной режим, иногда - нет. Чаще - нет. Почему?

    В ручном режиме при нажатии на кнопку ВВЕРХ и ВНИЗ загораются светодиоды К1 и К2, но при измерении тестером выходов - там никакого напряжения не появляется. Что то еще не донастроено?

    К1 и К2 -светодиоды показывают состояние ВУ1 и ВУ2 (т.е. включено или отключено реле1 и реле2).

    Что нужно Вам сделать :
    1. Запрограммировать прибор , задать параметры:
    SP= тем-ру, которую Вам нужно поддерживать;
    in.t1- тип датчика, который Вы подключаете к ТРМ212;
    in.t2-E__L (поставить перемычку на клеммы 12,13);
    inP2-OFF;
    V.M0- Время полного хода задвижки (по паспорту на привод)
    Еще такой вопрос: а как установить ограничение на положения задвижки (они вообще будут работать, если кран без обратной связи)? В инструкции написано что за это отвечают параметры OL-L и OL-H, но в приборе их нет.

  7. #17

    По умолчанию

    Ручной режим в ТРМ212 не работает без датчика положения задвижки. Так как у Вас 2-ой вход не используется, то мы его зашунтировали.

    Что же касается параметров OL-L и ОL-Н, то Вы можете прочитать в руководстве на прибор следующее:
    "6.2.3.3.5.3 Ограничения выходного сигнала (см. п. 3.1.7.5) осуществляются с помощью параметров OL−L, OL−H.
    Ограничение минимального значения выходного сигнала OL−L устанавливается в процентах и может принимать значения от 0 до OL−H. Если рассчитанное значение выходного сигнала меньше установленного в параметре OL−L, то на выход регулятора будет выдан сигнал OL−L.
    Ограничение максимального значения выходного сигнала OL−H устанавливается в процентах и может принимать значения от OL−L до 100. Если рассчитанное значение выходного сигнала больше установленного в параметре OL−H, на выход регулятора будет выдан сигнал OL−H.
    Примечания.
    1) В приборе с ВУ ключевого типа параметры OL−L и OL−H можно устанавливать только при работе с датчиком положения (inP2 = V.PRT или V.CS). В этом случае они определяют минимальную и максимальную степень открытия задвижки соответственно. При возникновении ошибки
    датчика положения (Err.P) ограничители не работают.
    2) Ограничения действуют в режимах автоматического и дистанционного управления регулятором (см. п. 8.2), а также в состояниях «ошибка» и «остановка регулирования» (см. п.6.2.3.3.6)."

    Как Видим, если клапан без обратной связи, то ограничения срабатывать не будут.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  8. #18

    По умолчанию

    А какой клапан надо купить что бы был с обратной связью? Извиняюсь, я просто в номеклатуре совсем не разбираюсь

  9. #19

    По умолчанию

    Вы уверены, что ручной режим Вам необходим?
    Прибор будет держать установленную величину и без датчика положения задвижки.
    В современных задвижках стоят концевые выключатели, которые предотвращают отказ задвижки в крайних положениях.
    На выходе реле стоят электромагнитное реле (сухой контакт), для коммутации Вам нужно подвести напряжение.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Вы уверены, что ручной режим Вам необходим?
    ручной режим нет, но нам необходимо что бы кран никогда не закрывался полностью. Впринципе сейчас обсуждаем вариант с обводящей трубкой для подачи этого минимума. Огромное спасибо за советы.
    Прибор будет держать установленную величину и без датчика положения задвижки.
    В современных задвижках стоят концевые выключатели, которые предотвращают отказ задвижки в крайних положениях.
    Это все понятно. Спасибо.
    На выходе реле стоят электромагнитное реле (сухой контакт), для коммутации Вам нужно подвести напряжение.
    Всмысле? Вот в кране три контакта и в пидрегуляторе три "места" 3-4-5. Тупо соединить их нельзя? А напряжение куда подводить? Сам пид регулятор подключен, но когда он пытается что-то отрегалировать то на клемниках напряжение не появляется.

Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите с подключением датчика ПД100-ДИ
    от wilzon в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 09:37
  2. Помогите студенту разобраться с подключением датчика ПД-100-ДИ
    от Александр_ЯГТУ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 12:24
  3. помогите с правильным подключением
    от djRomeo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 21:17
  4. Помогите с подключением модуля вывода
    от Азат в разделе Разработки
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 11:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •