Тема: ТРМ132М-01 и привод ESBE 98 220 60

  1. #1

    По умолчанию ТРМ132М-01 и привод ESBE 98 220 60

    Имеются привода с подключением через 3 клеммы. Я так понимаю чтобы закрыть клапан нужно подать напругу сразу на оба выхода КЗР открыть и закрыть. Есть ли такая настройка в контроллере?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	привод.jpg 
Просмотров:	356 
Размер:	62.4 Кб 
ID:	6768
    Или придётся через реле развязываться?

  2. #2

    По умолчанию

    Нет. Вам дали не правильную схему привода.
    В 3-х позиционных приводах 2 концевика - разрывающих цепи двигателя при достижении соответствующего крайнего положения.

  3. #3

    По умолчанию

    Как я и написал в первом посте в этих ESBE 98х приводах реверс включается подачей 0 на первый, 220 на второй и третий контакт. Там внутри реле стоит переключающее направление. Концевики конечно же есть. Если бы это были 95е привода то проблемы бы и не стояло (корпус такой же а управление иное), но привода уже закуплены.

  4. #4

    По умолчанию

    Огромное спасибо что ответили на вопрос, Господа ОВНЫ. Соединили с релюхами, что в итоге уменьшило надёжность системы, но работает. Печально, что нельзя это учесть в прошивке и добавить такую настройку.
    Последний раз редактировалось PavelGO; 22.08.2012 в 09:11.

  5. #5

    По умолчанию

    А зачем покупать привод, предназначенный для использования клапана в режиме переключателя, а не регулятора?

  6. #6

    По умолчанию

    Я тоже задавался этим вопросом. На других котельных стояли 95е нормальные клапана. Видимо попутали снабженцы, а менять уже некогда.
    Он и работает регулятором, только реверс через ж. реализован. Может стандарт у кого такой.
    Последний раз редактировалось PavelGO; 22.08.2012 в 09:12.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PavelGO Посмотреть сообщение
    Он и работает регулятором, только реверс через ж. реализован. Может стандарт у кого такой.
    Он не то, что бы не правильный. Он предназначен для использования клапана исключительно в режиме переключения. Тогда вам не надо на "стандартный регулировочный" привод устанавливать дополнительное реле.
    Приводов с такой схемой много для "бабочек", как пример.

  8. #8

    По умолчанию

    Что значит не надо реле?
    Сейчас работает на столе подключенный так:
    ТРМ.Выход2 - на клемму L1
    ТРМ.Выход3 - реле1.К1 и реле1.К1.1
    реле1.K1.1 - на клемму L1
    реле1.К1.2 - на клемму L2
    и иначе работать не будет если только ТРМ сам выдаст при закрытии клапана "1" на оба выхода.
    Последний раз редактировалось PavelGO; 22.08.2012 в 11:07.

Похожие темы

  1. ТРМ132М - недостатки
    от Newsnowman в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 17:06
  2. ТРМ132М управление 3-м КЗР
    от BSkPhoenix в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 08:57
  3. Опрос ТРМ132М
    от Newsnowman в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 19:57
  4. трм32 и привод кзр
    от Kostia Eprst в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 14:50
  5. ПЛК150 и Привод Sauter
    от валерка в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 12:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •