Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 15 из 15

Тема: Подключение СП270 по Debug232

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2012
    Адрес
    бердянск
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    В конфигураторе ПЛК мастер установить протокол ModBus ASCII возможно.
    В конфигураторе СП270 slave нет такой функции. Скрин прилагается:
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc scrin.doc (30.0 Кб, Просмотров: 4)

  2. #12

    По умолчанию

    Проверяйте адреса регистров. У Вас в области ModBus Slave (для RS232 Debug) в ПЛК переменные имеют адреса регистров от 0 до 15, т.е. последняя переменная флоат занимает адреса регистров 14 и 15. В проекте на панель у Вас есть элементы с адресами 32, 176, ..., которых нет в области ModBus Slave ПЛК.

  3. #13

    По умолчанию

    СП270 в слейве нельзя настроить на ModBus ASCII.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2012
    Адрес
    бердянск
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Спасибо Евгений! Связь установлена! Осталось разобраться с адресацией))

  5. #15

    По умолчанию

    Про адресацию регистров в области ModBus Slave много уже обсуждалось - http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post45835 И в РП на ПЛК расписано ...

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПЛК100+СП270+СП270
    от GorDen в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 13:22
  2. Проблема связи ИП320 по Debug232
    от Горшунов Сергей в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.02.2012, 18:35
  3. Подключение панели СП270 к ПК
    от Stas в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 15:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения