Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 21

Тема: Выбор датчиков уровня

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    14.02.2008
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    40

    По умолчанию Выбор датчиков уровня

    Где найти дополнительную информацию по ёмкостным датчикам ВБ1.18М.75.10.х.1.К, ВБ1.30М.65.20.х.х.К. Необходимы датчики для контроля заполнения ёмкости сыпучим материалом (известь,цемент).
    Нужен ли для них преобразователь?

  2. #2

    По умолчанию

    Если будете подключать к нашим приборам, например САУ-М7Е, то преобразователь не нужен, главное, чтобы на выходе был транзистор n-p-n типа. Какая дополнительная информация Вас интересует?</O

  3. #3

    По умолчанию

    <TABLE cellSpacing=1 width=550><TBODY><TR class=cte1><TD colSpan=2>Данные по ВБ1.18М.75.10.х.1.К,

    Способ монтажа

    </TD><TD align=middle width=210>

    Не встраиваемый заподлицо

    </TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Расстояние срабатывания (Sn)</TD><TD align=middle>10 мм</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Гарантированный интервал срабатывания (Sa)</TD><TD align=middle>0 ... 7,2 мм</TD></TR><TR><TD colSpan=3 height=3></TD></TR><TR class=cte2><TD align=middle rowSpan=3>PNP</TD><TD>Замыкающий</TD><TD align=middle>ВБ1.18М.75.10.1.1.К</TD></TR><TR class=cte2><TD>Размыкающий</TD><TD align=middle>ВБ1.18М.75.10.3.1.К</TD></TR><TR class=cte2><TD>Переключающий</TD><TD align=middle>--</TD></TR><TR><TD colSpan=3 height=3></TD></TR><TR class=cte2><TD align=middle rowSpan=3>NPN</TD><TD>Замыкающий</TD><TD align=middle>ВБ1.18М.75.10.2.1.К</TD></TR><TR class=cte2><TD>Размыкающий</TD><TD align=middle>ВБ1.18М.75.10.4.1.К</TD></TR><TR class=cte2><TD>Переключающий</TD><TD align=middle>--</TD></TR><TR><TD colSpan=3 height=3></TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Напряжение питания</TD><TD align=middle>10 ... 30 В</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Ток нагрузки максимальный</TD><TD align=middle>300 мА</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Падение напряжения</TD><TD align=middle>Не более 1,5 В</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Частота срабатывания максимальная</TD><TD align=middle>100 Гц</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Потребляемый ток</TD><TD align=middle>Не более 15 мА</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Индикатор срабатывания</TD><TD align=middle>Есть</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Защита от короткого замыкания в нагрузке</TD><TD align=middle>Есть</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Защита от напряжения обратной полярности</TD><TD align=middle>Есть</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=3 height=3></TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Воспроизводимость</TD><TD align=middle>5%</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Гистерезис</TD><TD align=middle>Не более 15%</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Степень защиты со стороны активной поверхности</TD><TD align=middle>IP67</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Степень защиты со стороны регулировки чувствительности</TD><TD align=middle>IP65</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Диапазон рабочих температур</TD><TD align=middle>от -25<SUP>о</SUP>С до +70<SUP>о</SUP>С</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Категория применения коммутирующего элемента</TD><TD align=middle>DC13</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Емкость нагрузки</TD><TD align=middle>Не более 0,22 мкФ</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Пульсации напряжения питания</TD><TD align=middle>Не более 10%</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Класс изоляции</TD><TD align=middle></TD></TR><TR><TD colSpan=3 height=3></TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Способ подключения</TD><TD align=middle>Кабель 3х0,35 мм<SUP>2</SUP></TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Материал корпуса</TD><TD align=middle>Латунь</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Масса</TD><TD align=middle>Не более 150 г</TD></TR></TBODY></TABLE>

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    14.02.2008
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Спасибо за информацию. Как понял они не имеют резьбового соединения и рабочая поверхность датчика не контактирует с измеряемой средой?
    Нам необходима замена датчика ПП-021(первичный преобразователь), сигнал будет подаваться на контроллер Siemens.

  5. #5

    По умолчанию

    Резьбовое соединение есть, для ВБ1.18М.75.10.х.1.К - диаметр резьбы 18мм, для ВБ1.30М.65.20.х.х.К.- диаметр резьбы 30 мм.
    Может контактировать с измеряемой средой, но если засыпка идет сверху, то нужно сделать над датчиком небольшой козырек, чтобы не было ложных срабатываний.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    14.02.2008
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Внешний вид прибора интересует. По параметрам подходит ВБ1.18М.75.10.1.1.К

  7. #7

    По умолчанию

    во вложенном файле картинка
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	VB1_18M_75_K_.jpg 
Просмотров:	560 
Размер:	9.6 Кб 
ID:	347  

  8. #8
    Гость
    Гость

    По умолчанию

    Не берите емкостные датчики отечественного производства для сигнализации уровня, если не хотите геморроя... Очень много нареканий...

  9. #9

    По умолчанию

    Уважаемый Гость, вот здесь Вы не правы...
    Мы уже давно работаем с такого рода датчиками, ни одного выхода из строя.

  10. #10

    По умолчанию

    а где возможна найти инфу о тех же емкостных дачиках вб1.30м.65.20.7.4.к. а именно интерисуют датчики с питанием 220в и с выходной функцией - перем. замык./размык.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя