Тема: МВА8 и OPC

  1. #1

    По умолчанию МВА8 и OPC

    Добрый День! Не могу подключить OPC сервер к МВА8 ни через ОВЕН, ни через MODBUS. Конфигуратор, установленный на этом же компьютере, подключается без вопросов.
    OPC использовал овновские, на запросы модуль не отвечает , как будто и нет его там.
    Помогите!!"

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,223

    По умолчанию

    скрины настроек не желаете выложить, а то со слов: "Не могу подключить", проблему решить нереально

  3. #3

    По умолчанию

    А! точно ))). Вот скрины.
    Изображения Изображения

  4. #4

    По умолчанию

    Данные с отладчика



    14:09:46:656 | serio(COM10): >>> 10 04 00 04 00 02 33 4b
    14:09:46:656 | serio(COM10): передача блока заняла 93752 мкс
    14:09:47:656 | serio(COM10): очередной байт пакета не пришел в назначенное время
    14:09:47:656 | serio(COM10): >>> 10 04 00 04 00 02 33 4b
    14:09:47:671 | serio(COM10): передача блока заняла 93754 мкс
    14:09:48:671 | serio(COM10): очередной байт пакета не пришел в назначенное время
    14:09:48:687 | serio(COM10): >>> 10 04 00 04 00 02 33 4b
    14:09:48:687 | serio(COM10): передача блока заняла 93760 мкс
    14:09:49:687 | serio(COM10): очередной байт пакета не пришел в назначенное время
    14:09:49:687 | opcport(COM10): опрос приборов занял 3031 (+-10) мс
    14:09:49:703 | serio(COM10): >>> 10 04 00 04 00 02 33 4b
    14:09:49:718 | serio(COM10): передача блока заняла 93752 мкс
    14:09:50:718 | serio(COM10): очередной байт пакета не пришел в назначенное время
    14:09:50:718 | serio(COM10): >>> 10 04 00 04 00 02 33 4b
    14:09:50:718 | serio(COM10): передача блока заняла 93749 мкс
    14:09:51:734 | serio(COM10): очередной байт пакета не пришел в назначенное время
    14:09:51:734 | serio(COM10): >>> 10 04 00 04 00 02 33 4b
    14:09:51:734 | serio(COM10): передача блока заняла 93752 мкс
    14:09:52:750 | serio(COM10): очередной байт пакета не пришел в назначенное время
    14:09:52:750 | opcport(COM10): опрос приборов занял 3047 (+-10) мс

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,223

    По умолчанию

    задержка ответа в мва не слишком велика? если всего один запрос, то можно и ноль поставить
    И в сети, нет ли случайно второго мастера?

  6. #6

    По умолчанию

    Только МВА и АС4, растояние 20м.

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,223

    По умолчанию

    значит надо временами играться, потому что протокол овен и модбас ascii следят за начальным и конечным символами, а RTU важно время, МВА пусть сразу отвечает, а мастер должен дожидатся ответа

  8. #8

    По умолчанию

    Чета ни каких изменений. изменял время таймаута у OPC до 1 сек. время опроса до 2х. на МВА от 0 до 10. Результат тотже самый ((((

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,223

    По умолчанию

    как себя ведут приборы "на столе"?

  10. #10

    По умолчанию

    все тожесамое, конфигуратор подключатеся, а ОРС ни Овен ини Modbus не жужат