Тема: ПЛК100+ИП320 поттеря связи...

  1. #1

    По умолчанию ПЛК100+ИП320 поттеря связи...

    Добрый день.
    контроллер работает в 485 сети с МВА8+МВУ8, а панель через 232. время от времени(раз в две недели) происходит потеря связи с ИП320.
    1. какой тайм-аут на потерю связи выставлен в ИП320?
    2. каким образом можно узнать на плк, что связь с ИП320 потеряна?
    3. бывает возникает ситуация, когда кнопка reset на контроллере не сбрасывает его. помогает нажатие на reset при выключенном питании контроллера. вчем может быть дело ?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Киселев Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    контроллер работает в 485 сети с МВА8+МВУ8, а панель через 232. время от времени(раз в две недели) происходит потеря связи с ИП320.
    1. какой тайм-аут на потерю связи выставлен в ИП320?
    2. каким образом можно узнать на плк, что связь с ИП320 потеряна?
    3. бывает возникает ситуация, когда кнопка reset на контроллере не сбрасывает его. помогает нажатие на reset при выключенном питании контроллера. вчем может быть дело ?
    В чем выражается потеря? на панели пишется соответствующее сообщение? Надолго? Как вы возвращаете систему в нормальное состояние?

    Если Панель - мастер, то отследить потерю связи затруднительно. Если же она будет слэйвом, то это возможно по значению ошибки в модуле Modbus Master(см. PLC configuration).

    Таймаут панели - 1 секунда.

    Для исправления попробуйте перепрошить ПЛК. Если не поможет - значит дефект самой кнопки.
    Последний раз редактировалось Kirill; 18.02.2008 в 12:22.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
    В чем выражается потеря? на панели пишется соответствующее сообщение? Надолго? Как вы возвращаете систему в нормальное состояние?

    Если Панель - мастер, то отследить потерю связи затруднительно. Если же она будет слэйвом, то это возможно по значению ошибки в модуле Modbus Master(см. PLC configuration).

    Таймаут панели - 1 секунда.

    Для исправления попробуйте перепрошить ПЛК. Если не поможет - значит дефект самой кнопки.
    на панели в правом нижнем углу пишется "Потеря связи...", надпись появляется до следующего "оживления контроллера".
    панель является мастером.

    вот только что случилась "типичная" ситуация:
    1.панель пишет "потеря связи...", нажатие на кнопки ни к чему не приводит...
    2.контроллер "висит", светится только "питание", все исп.реле приведены в откл. состояние.
    3. МВА8 не опрашивается (не мигает лампочка 485)
    4. нажатие на кнопку ресет при включенном питании не сбрасывает контроллер.
    5. нажатие на ресет при выключенном питании ни к чему не приводит.
    6.долгосрочное (2 часа) отключение питания ни к чему не приводит.

    складывается впечатление, что плк умер...

    удалось оживить следующим методом:
    хаотичное нажимание кнопки ресет и одновременное хаотичное включение/выключение питания заставили контроллер перезагрузиться.

    в чем может быть дело? может межплатовые контакты??? (но в щит никто не лазит).

  4. #4

    По умолчанию

    Перепрошейте ПЛК. Если не поможет, отправляйте в сервисный центр.

  5. #5

    По умолчанию

    И выложите проект.

  6. #6

    По умолчанию

    поправил(подогнул) контакты между платами и все заработало. наверное, есть смысл заменить их на гибкие шлейфы ?

  7. #7

    По умолчанию

    Аналогично.
    Испытывал ПЛК-100 и МВА-8.
    Программа имеет долгий цикл. Через 2 недели связь ПЛК с МВА
    потерялась и температура пошла вразнос. Запороли продукцию.

  8. #8

    По умолчанию

    А защиту от дурака не ввели? А если кирпич упадёт и 485 порвётся?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    А защиту от дурака не ввели? А если кирпич упадёт и 485 порвётся?
    владислав, при чем здесь защита от дурака, если гибкие шлейфы реально улучшат надежность конструкции не удорожая таковую.
    мне казалось, что мы, пользователи вашей продукции и вы, как разработчики, должны серьезно относиться к возникающим програмным и аппаратным проблемам, а вы нам про каких-то дураков и кирпичи ?!

  10. #10

    По умолчанию

    Надёжность не увеличится. А трудоёмкость монтаже - увеличится. И разъёмы с малым шагом для кабеля очень дороги.
    А тема влияния межплатного соединения на потерю связи не раскрыта. ПЛК завис? Выключился? Что произошло?
    А защита от дурака - это программые защиты - потерялась связь с МВА - перевести систему в аварийный режим, включить сирену, подкл. другой датчик и пр.