    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Надёжность не увеличится. А трудоёмкость монтаже - увеличится. И разъёмы с малым шагом для кабеля очень дороги.
    А тема влияния межплатного соединения на потерю связи не раскрыта. ПЛК завис? Выключился? Что произошло?
    А защита от дурака - это программые защиты - потерялась связь с МВА - перевести систему в аварийный режим, включить сирену, подкл. другой датчик и пр.
    насчет нестандартных ситуаций с вами согласен +1
    Надёжность не увеличится -1

    как правило, ПЛК зависает и не реагирует на внешние раздражители (ресет, питание). по моим наблюднниям, такая ситуация возникает при небольшом повышении температуры окружающей среды. крайний раз удалось "вылечить" контроллер путем его разбора/сбора на платы. уже работает 2 недели..под наблюдением..
    манипуляции с контактами дают положительный результат..

  2. #12

    По умолчанию

    Зачем такие мучения? Явно брак - под замену. Тестировали ПЛК в термокамере и при 85 градусах стабильно работал.

  3. #13

    По умолчанию

    Насчет повисания связки.
    Как можно предусмотреть, что повис МВА-8 (нет моргания светодиода),
    а данные идут как бы старые значения и ориентируясь по ним
    ПЛК выходные реле "повесил"

  4. #14

    По умолчанию

    А время в аналоговом тракте для чего. Время остановилось - нет связи. + статус обмена мастера для чего? Там сразу код ошибки 0х51 (нет ответа) и адрес/хеш код прибора/параметра, по которому произошла ошибка.
    Смотрел я тут год назад один проектик по автоматизации теплицы, куча МВА и МВУ на 1 ПЛК. И в программе следующий алгоритм. Температура с МВА подаётся на ПИД, мощность подаётся на МВУ.
    И всё. Ни проверок связи, ни анализа кодов ошибок от МВА, ни безопасных состояний для выходов МВУ с контролем работоспособности ПЛК (контроль мастера). Аварийные ситуации как класс отсутствуют. Сигнализации нет. Ручного режима нет.
    И как долго проживёт эта теплица...?
    Судьба теплицы в этом случае уже не зависит от оборудования. Кривые ручки программиста убьют её на любом железе.