Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 24

Тема: программная эмуляция тепловой токовой защиты

  1. #1

    По умолчанию программная эмуляция тепловой токовой защиты

    Возникла задача реализовать программно работы тепловой защиты с инверсной времятоковой характеристикой.
    Оригинальный механизм представляет собой биметаллическую пластину, которая от нагрева до определенной температуры размыкается. Нагревается она проходящим током. Чем ток больше - тем быстрее разомкнется.
    Например так:

    Ток | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5
    -----------------------------------------
    Время(c) |7,3 | 1,7 | 1 | 0,75|0.6 |0.5

    Соответственно нужно вести отсчет времени превышения тока, и при этом запоминать как он менялся. Может использовать таймер ПЛК ? Или заводить несколько программных таймеров?
    Или может уже есть готовый алгоритм ?
    Значения токов будут заводиться через МВ110-8АС (или есть смысл в МЭ110?)

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Так наверное нужно еще дифференциал вычислять(или интеграл) ?А сам ток может меняться в пределах времени срабатывания от 1,2 до 5А,например (думаю может). Ведь пластина интегрирует ток .И хватит ли быстродействия аналогового ввода + передача по сети.
    Последний раз редактировалось rovki; 14.08.2012 в 18:37.
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,318

    По умолчанию

    Непонятно зачем это, но в итоге нужно сравнительно несложное уравнение теплового баланса что рассчитать текущую т-ру пластины. А размыкается она при одной и той же т-ре. Время тут не причем (разве ж только dt потребуется)
    Последний раз редактировалось Валенок; 14.08.2012 в 21:57.

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Так пластины не будет .Температура одна ,только за разное время нагревается от разного тока.Нужно рассчитать время ,глядя на ток (превышение) и отключить нагрузку ,через это время- программная эмуляция так сказать.
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,318

    По умолчанию

    Ну так понятно что ее нет. Просто в динамике расчитывать некую характеристику (тем-ра) некого объекта (пластина). При превышении темп-рой некого значения - дынц. А теп-ра расчитывается из баланса
    Эта модель будет ближе к реальности.

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Может "И"-регулятор поставить ??
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,318

    По умолчанию

    Ну типа там пара интегралов присутствует. Но сведется все к похожему на :
    T:=T * K1 + I^2 * K2 + K3; (dt не стал вписывать. хотя стоит учесть если данные снимать с модулей*)
    K1, K2, K3 - константы с соотв. размерностью. Подогнать под нужные данные.
    I - ток

    Дынс := T > Tmax
    Последний раз редактировалось Валенок; 14.08.2012 в 23:57.

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    А мне видится такой вариант защиты- вычисляем разницу между макс.допустимым током и текущем значением ,если есть превышение текущего значения над макс. ,то начинаем суммировать эти разницы по методу скользящего окна и находить среднее значение ,одновременно запускаем таймер с задержкой включения мин.времени срабатывания защиты.вычисляем обратное значение суммы разниц ,умножаем на коэффициент и полученное значение делаем уставной для второго TON (таймера) .Соединяем выход 1 TON со входом 2TON -получаем на выходе сигнал с задержкой обратно пропорциональной среднему значению превышения значения тока над уставкой (порог защиты). Попробовал данный алгоритм реализовать на ПР 114-работает.Можно добавить задержку на выключение защиты либо фиксированную ,либо вычисленную аналогичным образом.
    Последний раз редактировалось rovki; 15.08.2012 в 10:08.
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,318

    По умолчанию

    Да как хотите Я описал физический процесс как он есть. Энергия приходит/уходит, т-ра меняется. А время даже считать не нужно - оно само получается
    Последний раз редактировалось Валенок; 15.08.2012 в 10:11.

  10. #10
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Да как хотите Я описал физический процесс как он есть. Энергия приходит/уходит, т-ра меняется. А время даже считать не нужно - оно само получается
    Автор вроде спрашивал об алгоритме .Да в реальных, аналоговых системах с биметаллической пластиной,само получается ,а в симуляции рассчитывается ,причем без сложной математической модели (теплового баланса) .Пяток ФБ и столько же Элементов .Впрочем ,на вкус и цвет, товарищей нет
    Последний раз редактировалось rovki; 15.08.2012 в 10:34.
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Программная смена IP адреса ПЛК
    от AlexPC1 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 17:13
  2. программная перезагрузка плк
    от Сергеев Василий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 06:58
  3. Быстродействие токовой защиты БУСТ2.
    от Алексей Евсеев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 16:19
  4. управление тепловой обработкой жбк
    от mar154 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3