Тема: программная эмуляция тепловой токовой защиты

  1. #11

    Smile Еще один вариантик

    Может сделать так:
    1. Раз в секунду находим разницу между номинальным током и текущим.
    2. Суммируем значение разницы в переменную.
    3. Если значение интеграла разницы превысит заданную уставку – отключаем потребителя.

    P. S. Не забудем интеграл рассогласования ограничит по минимуму и макисмуму.
    P. P. S. Вроде тоже не чо так алгоритм вырисовывается и не сильно заморочено :-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Ну типа там пара интегралов присутствует. Но сведется все к похожему на :
    T:=T * K1 + I^2 * K2 + K3; (dt не стал вписывать. хотя стоит учесть если данные снимать с модулей*)
    K1, K2, K3 - константы с соотв. размерностью. Подогнать под нужные данные.
    I - ток

    Дынс := T > Tmax
    Ну вообще говоря, формула в ГОСТе приведена

    T= (M/10) * (K/ (I/Iпр)^E - 1)

    I - входной ток
    Iпр - предельный допустимый ток
    М - уставка множителя выдержки отключения (может быть от 0,5 до 20)
    K = 0,14
    Е = 0,02

  3. #13

    По умолчанию

    Здравствуйте, Barboris.
    Цитата Сообщение от Barboris Посмотреть сообщение
    Чем ток больше - тем быстрее разомкнется. Например так:

    Ток | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5
    -----------------------------------------
    Время(c) |7,3 | 1,7 | 1 | 0,75|0.6 |0.5

    Значения токов будут заводиться через МВ110-8АС (или есть смысл в МЭ110?)
    У меня к Вам тогда вопрос: чем оцифровывать значения токов будите? Ведь из Вашей таблички видно, что необходимо оцифровывать не реже чем 0,1 с.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,278

    По умолчанию

    без сложной математической модели (теплового баланса)
    T:=T * K1 + I^2 * K2 + K3; Это сложная модель ?
    Нет даже ФБ. Квантуй себе по времени и сверяй с максимумом и все

    Ну вообще говоря, формула в ГОСТе приведена
    Тем более зачем тогда стартовый вопрос ?
    Последний раз редактировалось Валенок; 15.08.2012 в 11:25.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,278

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    1. Раз в секунду
    Не. Лучше по реальному приходу данных с МВ110-8АС. И учитывать этот dt, чтоб болше на настоящий интеграл похоже было

    2. Суммируем значение разницы в переменную.
    Квадрат разницы
    Последний раз редактировалось Валенок; 15.08.2012 в 11:34.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Не. Лучше по реальному приходу данных с МВ110-8АС. И учитывать этот dt, чтоб болше на настоящий интеграл похоже было.
    Квадрат разницы
    Со всем полностью согласен, только вот при возведении в квадрат разности, надо будет минус не утерять (если он будет :-).
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Barboris.

    У меня к Вам тогда вопрос: чем оцифровывать значения токов будите? Ведь из Вашей таблички видно, что необходимо оцифровывать не реже чем 0,1 с.
    Вот здесь тоже вопрос - с какой скоростью будут обновляться данные, если в RS-485 будет ПЛК160 и МВ110-8АС (1 модуль, больше ничего), причем часть токов будет с входов ПЛК, а часть - с МВ110.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Barboris Посмотреть сообщение
    Вот здесь тоже вопрос - с какой скоростью будут обновляться данные, если в RS-485 будет ПЛК160 и МВ110-8АС (1 модуль, больше ничего), причем часть токов будет с входов ПЛК, а часть - с МВ110.
    Вот http://www.owen.ru/catalog/33502416 тут для модуля МВ110-8А указано что период оцифровки сигнала примерно 0,6 с (для использования в тепловой защите малопригодно).
    а вот http://www.owen.ru/catalog/17971350 для ПЛК160 - 15+-2 мс (отличный вариант).
    Но вот объясните мне как Вы на вход ПЛК160 будите подавать значение тока? и расскажите пожалуйста, что нибудь о измеряемых токах, нагрузках и тд.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Вот http://www.owen.ru/catalog/33502416 тут для модуля МВ110-8А указано что период оцифровки сигнала примерно 0,6 с (для использования в тепловой защите малопригодно).
    не внимательно читал вопрос :-( Для МВ110-8АС http://www.owen.ru/catalog/83756897 период оцифровки нормальное - "5 ± 2 %"
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Вот http://www.owen.ru/catalog/33502416 тут для модуля МВ110-8А указано что период оцифровки сигнала примерно 0,6 с (для использования в тепловой защите малопригодно).
    а вот http://www.owen.ru/catalog/17971350 для ПЛК160 - 15+-2 мс (отличный вариант).
    Но вот объясните мне как Вы на вход ПЛК160 будите подавать значение тока? и расскажите пожалуйста, что нибудь о измеряемых токах, нагрузках и тд.
    У меня модуль не -8А, а -8АС, у него http://www.owen.ru/catalog/83756897 указано Период обновления результатов измерения по каждому каналу, мс 5 ± 2 %, так что здесь вопрос будет в скорости RS-485. Поскольку длина кабеля небольшая и устройств всего 2 (плк и модуль), то скорость я поставил 115200.
    Плюс в 8АС в разных регистрах есть данные от разного времени, возможно это тоже надо использовать.

    На аналоговые входы ПЛК и МВ110 я подаю унифицированный токовый сигнал 4..20 мА от измерительного преобразователя.
    Нагрузки и токи будут различные , от 0,5 до 400 А, потребители тоже различные - от лампочки (резистивные) до насосов и вентиляторов (индуктивные), для каждой нагрузки будет различная уставка предельного допустимого тока.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Программная смена IP адреса ПЛК
    от AlexPC1 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 17:13
  2. программная перезагрузка плк
    от Сергеев Василий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 06:58
  3. Быстродействие токовой защиты БУСТ2.
    от Алексей Евсеев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 16:19
  4. управление тепловой обработкой жбк
    от mar154 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 16:17
  5. Тепловой насос
    от Карат в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 15:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •