  1. #1

    По умолчанию Подключение МК110 к Master SCADA по протоколу DCON

    Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Создали проект, подключили ПЛК 304 а к нему модуль ввода-вывода МК110 8Д.4Р. В настройках порта выбрали протокол ADAM-совместимый. Запускаем на исполнение. В снифере смотрим RS485. ПЛК команды шлет, а модуль не отвечает. Через некоторое время на модуле загорается авария, что символизирует об отсутствии связи. Что делать?

  2. #2

    По умолчанию

    А использование контрольной суммы включено?
    Что именно шлет контроллер?
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    пока подключен только один модуль, контрольную сумму включил, связь появилась, судя по индикатору. но реакции модуля нет

  4. #4

    По умолчанию

    хотя все входы модуля SCADA показывает как включенные

  5. #5

    По умолчанию

    Что присылает устройство в ответ на запрос?
    Спасибо.

  6. #6

    По умолчанию

    #078A
    @08A8
    #098C
    @0AB1
    #0B95
    @0CB3
    #0D97
    @0EB5
    #0F99
    @10A1
    #1185
    @12A3
    @4CB7
    @020D2
    ?02A1
    #0184
    @02A2
    >00FE29
    #0386
    @04A4
    #0588
    @06A6

  7. #7

    По умолчанию

    адрес модуля в SCADE -2, фактически в настройках модуля тоже выставлен-2.

  8. #8

    По умолчанию

    с инверсией разобрался, нашел в РЭ: Внимание. Для протокола DCON бит, равный 1, означает, что вход «Разомкнут», бит,
    равный 0, – что вход «Замкнут». а можно как то сделать на оборот, чтобы сильно не менять прогу ? и как заставить работать выхода?
    Спасибо SCADAMasterу, за предыдущие ответы!

  9. #9

    По умолчанию

    А почему вам просто не использовать протокол Modbus RTU?
    Спасибо.

  10. #10

    По умолчанию

    я не против, только не знаю как в SCADE настроить на Modbus RTU,

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 10:56
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 09:49
  3. ответы приборов по протоколу Dcon
    от light_finder в разделе Мх110
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 18:32
  4. PLC 100 DCON master
    от PMA в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.12.2008, 12:45
  5. ошибка в DCON (Master) при Work Mode = By Command
    от Generator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 15:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •