Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 26

Тема: Подключение МК110 к Master SCADA по протоколу DCON

  1. #11

    По умолчанию

    я просто взял в настройках порта выбрал протокол adam и вставил модуль в/в овен, а по протоколу модбас там самому надо все настраивать.

  2. #12

    По умолчанию

    Настраиваете порт на протокол Modbus RTU, добавляете устройство, а в него регистры. В принципе все просто.
    Посмотрите вот этот документ
    http://www.insat.ru/services/support..._Low_Level.pdf
    Спасибо.

  3. #13

    По умолчанию

    по Modbus RTU попробую, но остается вопрос почему по DCON модуль не работает как хотелось бы?

  4. #14

    По умолчанию

    Некорректно посылается запрос на включение выхода.
    Спасибо.

  5. #15

    По умолчанию

    А что можно сделать чтобы запрос корректно посылался? Modbus RTU нас не устраивает, так как обмен с модулем в/в идет через радиомодем нужен Dcon или Modbus ASCII.

  6. #16

    По умолчанию

    Сначала нужно чтобы программисты исправили ошибку, затем собрать исполнительную систему контроллера, а потом вы ее обновите в контроллере.
    У радиомодемов должна быть настройка задержки ожидания данных в буфере - попробуйте ее увеличить, тогда и RTU сможет работать
    Спасибо.

  7. #17

    По умолчанию

    Спасибо, будем пробовать, а сколько времени займет этот процесс "Сначала нужно чтобы программисты исправили ошибку, затем собрать исполнительную систему контроллера" ?

  8. #18

    По умолчанию

    Радиомодем "Невод-5" практически не способен работать в режиме RTU. Постоянно возникают тайм-ауты (ориентировочно до 200..300 мс) между байтами в кадре. Нужно использовать ASCII, а его в MAsterScada нет, или Dcon.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Максим79 Посмотреть сообщение
    Радиомодем "Невод-5" практически не способен работать в режиме RTU. Постоянно возникают тайм-ауты (ориентировочно до 200..300 мс) между байтами в кадре.
    Вообще наши клиенты работают с данными модемами по RTU (кстати тоже как и вы с ПЛК304). Нужно только настроить таймаут в модеме, попробуйте посмотреть параметр “tl=”


    Цитата Сообщение от Максим79 Посмотреть сообщение
    Спасибо, будем пробовать, а сколько времени займет этот процесс "Сначала нужно чтобы программисты исправили ошибку, затем собрать исполнительную систему контроллера" ?
    Попробуем исправить сегодня или завтра. Однако тут не совсем наша ошибка.
    Дело в том что модуль ОВЕН на включение выхода требует команду такого вида:
    @ 0 1 0 1
    Первые две цифры - адрес модуля, затем ноль, и битовая маска включения.
    А MasterPLC посылает запрос следующего вида:
    @ 0 1 1
    То есть ноль перед маской не ставится. Но команду такого вида требуют к себе модули ICP DAS.
    (Data) is one character for output channel less than 4 - один символ, если выходных каналов меньше четырех.
    И такого вида команда используется и для ICP DAS и для ADAM.

    Мы сделаем в MasterPLC исключение для модулей ОВЕН.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 16.08.2012 в 14:42.
    Спасибо.

  10. #20

    По умолчанию

    СПАСИБО БОЛЬШОЕ за оперативность всем кто помогал!!!

    Во всех режимах попробовали через радиомодемы по Dcon-y, все работает супер! Завтра попробуем все таки через модемы по RTU.
    В независимости от результатов отпишусь.
    Последний раз редактировалось Максим79; 17.08.2012 в 01:02.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 10:56
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 09:49
  3. ответы приборов по протоколу Dcon
    от light_finder в разделе Мх110
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 18:32
  4. PLC 100 DCON master
    от PMA в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.12.2008, 12:45
  5. ошибка в DCON (Master) при Work Mode = By Command
    от Generator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 15:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •