Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: REAL в СП270

  1. #1

    Red face REAL в СП270

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как записать в СП270 значение типа REAL? Данные берутся с ПЛК110, ПЛК мастер. Спасибо!

  2. #2

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    А куда Вам в СП270 нужно записать значение? С какой целью? Настройка ПЛК у Вас получается?

  4. #4

    По умолчанию

    С МВА получаем значение температуры, его необходимо передать на СП270 в цифровую панель. Целочисленное значение типа WORD передается успешно, однако необходимо также отображать дробную часть. Использую Real Output Module, значение в панель записывается, однако оно неверно. И обязательное условие, чтобы ПЛК был мастер.

  5. #5

    По умолчанию

    Разобрался. В PLC_PRG пишем код:
    G:=TEMP;
    SGT:=34;
    J:=TEMP;
    J1:=J*100;
    J2:=REAL_TO_WORD(J1);
    OUT:=J2;

    Создаем Register Output Module, указываем адрес. В СП270 создаем цифровую панель, указываем адрес и параметры Word и Unsigned. Это для отображения 2-х символов целой части и 2-х символов дробной части. Проверено, работает.

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,249

    По умолчанию

    а вот если будете преобразовывать в инт, то можно на панели таким образом отображать и отрицательные значения

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо =)

  8. #8

    По умолчанию

    А еще можно прямо из МВА получать значение в виде целого и количество разрядов, которое отделяет десятичная точка, так что если тип Real по сути больше нигде не нужен, то можно и вообще без него обойтись.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    REAL из ПЛК кидается на СП270 как REAL безо всякого гимороя с преобразованиями. Как есть. Это из МВА в ПЛК надо слова переставлять

  10. #10

    По умолчанию

    Еще вопрос по СП270: возможно ли как нибудь сделать тише динамик у него, когда к экрану прикасаешься? и настроить время, а то часы в панели спешат на 5 минут?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 16:01
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.11.2011, 00:58
  3. modbus RTU, real, swap (перестановка слов)
    от vitiali в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 17:52
  4. преобразование Real>string кракозябры
    от K580BB55A в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 17:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •