    Вопрос есть ли у ОВЕНА прибор к которому можно подключить датчик у которого на выходе синал постоянного напряжения от 0 до 10В. В описании к ОВНовским приборам парметр UO_1 говорит о возможности подключения датчиков с выходом от 0 до 1В.
    Вообщем как подключить датчик у которого на выходе 0..10В?
    ИДЦ1 не подходит так как нужен RS485/
    Последний раз редактировалось Сергей С.С.; 13.08.2012 в 09:55.

  2. #2

    По умолчанию

    Подключение датчиков с выходным сигналом 0..10В к ТРМ'ам, вход которых расчитан на сигнал 0..1В осуществляется через резистивный делитель РД10 http://www.owen.ru/catalog.
    Если нужен RS485, а показаниями по месту можно пренебречь, то можно использовать модуль ввода МВ110-2АС (8АС).