Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 34

Тема: МЭ110-224.1Т не сохраняет настройки.

  1. #1

    По умолчанию МЭ110-224.1Т не сохраняет настройки.

    Здравствуйте.
    После отключения питания параметры модуля МЭ110-224.1Т:
    1. Сетевой тайм-аут.
    2. Протокол обмена.
    3. Коэффициент трансформации тока.
    Возвращаются к заводским значениям. На столе два модуля ведут себя одинаково.

    Как с этим бороться? Не ужели придется пользоваться библиотекой UNM и тд. К большому сожалению критично время опроса и собирался использовать библиотеку "ModBus" (4 модуля уже работают), а тут а5 особенности ... .

    P. S. Прошивка модуля МЭ110-224.1Т = 1.03. Конфигуратор = 1.1.0.43.
    P. P. S. Первый раз с контроллерами ОВЕН решил полностью отказаться от протокола "ОВЕН" и работать на "МодБас" и такие неудобства )).
    Изображения Изображения
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Проблему подтверждаю.
    Постараемся поскорее исправить эту ошибку.
    Разработчик оповещен и работает над исправлением.
    А от себя приношу извинения.

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте, Кирил.
    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    Проблему подтверждаю.
    Постараемся поскорее исправить эту ошибку.
    Значит протокол ОВЕН пока живее всех живых Придется что-то думать, а потом эксплуатирующей организации объяснять, зачем АС3 и тд. Хотя наверное это и к лучшему, слишком ответственные параметры.
    P. S. Спасибо за ответ, а то я уже и к зеркалу пару раз бегал проверял откуда руки растут (на всякий случай :-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  4. #4

    Smile

    Здравствуйте, Кирилл.
    Прошился вот отсюда: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13285
    Удалось сохранить настройки модуля при нажатии кнопки "Записать все параметры" , с предыдущей прошивкой так не пробовал.
    На текущий, как и в предыдущий раз не работает кнопка в конфигураторе "Записать только изменения"
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Полагаю дело в команде aply, во втором случае она скорее всего не вызывается. Можно принудительно:Прибор-Сервис-послать команду APLY

  6. #6

    По умолчанию

    У нас аналогичные проблемы были с прибором МЭ110-224.1М. После применения выложенных прошивок прибор стал запоминать установки четности/стопового бита, и начал запоминать и работать в режиме Modbus RTU. Но теперь не удается вернуть прибор к заводским настройкам перемычкой, конфигуратор прибор на "заводских настройках", да и вообще ни на каких, не видит. Возможно, попробуем поменять настройку протокола через OPC, но даже если получится, "как-то неаккуратненько".

    UPD: OPC на комплектном диске в поставке предназначен для устройств с RS-232.

    Прошу помочь в ситуации, в общем.
    Последний раз редактировалось SDS_Tes; 03.09.2012 в 15:01.

  7. #7

    По умолчанию

    Заявленная вами проблема проверена и не обнаружена. Версия прошивки модуля 1.03, версия конфигуратора 1.1.0.43

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SDS_Tes Посмотреть сообщение
    теперь не удается вернуть прибор к заводским настройкам перемычкой, конфигуратор прибор на "заводских настройках", да и вообще ни на каких, не видит.
    Перемычкой модули МЭ110-224.1Т у нас всегда возвращались на заводские настройки, но только после включения. Правда подключится конфигуратором без перемычки и у нас не получается при протоколе ModBus-RTU
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Peter Посмотреть сообщение
    Заявленная вами проблема проверена и не обнаружена. Версия прошивки модуля 1.03, версия конфигуратора 1.1.0.43
    1. Вы к кому именно обращались?

    2. Какая именно из заявленных проблем вами не обнаружена?

    3. Вы как частное лицо пишете, или ваша позиция является официальной позицией компании Овен?

    Если с претензией на официальность, то завтра мы легко можем выложить видео с демонстрацией всех перечисленных проблем.

    Среди которых, также, присутствует проблема перегрева и последующего отказа некоторых модулей: среди купленных нами 16-и и проверенных из них 5, перегреваются и не включаются потом 2 модуля.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    Тогда, на мой взгляд, перегревающимся приборам прямая дорога в сервисный центр.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПКП1Т не сохраняет конфигурацию
    от Slev в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 07:57
  2. ПЛК 160 то сохраняет программу то нет
    от S.A.D. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 13:30
  3. плк150 не сохраняет переменные RETAIN
    от Максим_В в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 15:47
  4. Помогите приобрести модули МЭ110
    от Gans в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 14:01

Ваши права