    Здравствуйте, данная проблема существует. Мы перепрошиваем модули с 1.03 на прошивку 1.04.
    Перепрошивка модулей осуществляется только в нашим сервисном центре.
    С Вашей компанией должен был связаться региональный менеджер Богомолов Александр Владимирович, с целью согласовать замену данных модулей.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, данная проблема существует. Мы перепрошиваем модули с 1.03 на прошивку 1.04.
    Перепрошивка модулей осуществляется только в нашим сервисном центре.
    С Вашей компанией должен был связаться региональный менеджер Богомолов Александр Владимирович, с целью согласовать замену данных модулей.
    Спасибо за ответ. Но уточните, пожалуйста: вы говорите о существовании/исправлении ошибки совместной работы версий 03 и 04, или о проблеме с точностью? По точности есть какие-то варианты решения ситуации?

  3. #23

    По умолчанию

    Проблема с точностью на наших приборах не подтвердилась. Ошибка совместной работы версии 1.03 и 1.04, к сожалению, не исправляется. Прошиваются модули с прошивкой 1.03 на прошивку 1.04. т.е. все модули будут с одной прошивкой.
    В любом случае после прошивки приборы проходят калибровку и проверяются на стенде.
    Последний раз редактировалось Зоя; 18.06.2013 в 14:53.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Проблема с точностью на наших приборах не подтвердилась.
    А можно вашу версию насчет точности? Вольтметр (поверенный и сертифицированный), прибор другого производителя, множество мультиметров у нас тут в СПб некорректно работают, или как? Про переходные процессы только не пишите, все-таки 10 летний опыт работы позволяет корректно собрать стендовую цепь. Если что, мы все 15 наших МЭ110 включали в сеть, и они показывали примерно одно и тоже, а один прибор из группы аж на 8 вольт ошибался.

  5. #25

    По умолчанию

    Я не хочу фантазировать на данную тему. Я вижу, что с точностью на показанных в видео приборах проблема есть.
    Мы же проверяли на приборах снятых со склада в Москве. На тех приборах с точностью проблем не было.
    Вопрос о точности взят на контроль.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  6. #26

    По умолчанию

    Ок, спасибо за ответы. Договорились вернуть все наши приборы, 1.04 тоже возвращаем, может, калибровка поможет ему.

  7. #27

    По умолчанию

    Здравствуйте, может пишу не совсем по этой теме, но хотелось бы отметить, что недавно подобная проблема с не сохраняющимися настройками была выявлена также у прибора МВ110-224.1ТД. При сохранении параметров по-отдельности, сохранялись только сетевые настройки, остальные сбрасывались после выключения-включения питания прибора.

  8. #28

    По умолчанию

    Всем доброго времени суток ! На днях собираюсь ехать покупать МЭ110-224.1Т. Скажите, решились все описанные проблемы с прибором ? А то как - то стремновато.

  9. #29

    По умолчанию

    Здравствуйте. На данный момент все проблемы с модулем МЭ110-224.1Т решили. Можете смело покупать.

  10. #30

    По умолчанию

    А вот ответьте, пожалуйста, на следующий вопрос.
    ОВЕН заявляет, что он так долго проводит разработку приборов в том числе и потому, что тщательно их тестирует. А на выходе... всплывают такие ошиПки..., просто элементарные. Которые просто не возможно было не заметить.
    Почему???

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПКП1Т не сохраняет конфигурацию
    от Slev в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 07:57
  2. ПЛК 160 то сохраняет программу то нет
    от S.A.D. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 13:30
  3. плк150 не сохраняет переменные RETAIN
    от Максим_В в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 15:47
  4. Помогите приобрести модули МЭ110
    от Gans в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 14:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •