Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Er.Ad Ошибки внутреннего пробразования

  1. #1
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию Er.Ad Ошибки внутреннего преобразования

    ТРМ101-РР (время непрерывной работы около 1.5 лет)
    Подключен ТСМ 50М
    В один прекрасный момент ошибка Er.Ad
    Как своими силами можно устранить ее?
    Последний раз редактировалось Пьер; 12.03.2012 в 15:30.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2011
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    196

    По умолчанию

    а прибор передает куда-нибудь по сети оперативные параметры?

    PS и наверно не Er.Ad, а Add.Er.
    Последний раз редактировалось Doomnik; 13.03.2012 в 22:03.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Kristall.kip
    Регистрация
    13.04.2011
    Адрес
    г. Усолье-Сибирское
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    Какой код ошибки? 80?

  4. #4
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию Передача данных

    Цитата Сообщение от Kristall.kip Посмотреть сообщение
    Какой код ошибки? 80?
    На счет кода ошибки, не могу ответить.
    ТРМ101-РР подключен к ПЛК по RS-485, а ПЛК подключен к ПК по Ethernet и передает только данные температуры. Ошибка на верхнем индикаторе Er.Ad (это точно).
    Суть в том, что все настройки остались неизменными, проблема с отображением данных. Соответственно пропала связь этого ТРМ с ПЛК и всем остальным.
    Последний раз редактировалось Пьер; 14.03.2012 в 07:42.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день... У нас такая же проблема: ТРМ 101 отработал без проблем 3 года, и в один прекрасны момент выдал Er.Ad... Он у нас используется как показывающий прибор: к выходу ничего не подключено, к сети тоже... Что можно сделать?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Минеев Антон Посмотреть сообщение
    Добрый день... У нас такая же проблема: ТРМ 101 отработал без проблем 3 года, и в один прекрасны момент выдал Er.Ad... Он у нас используется как показывающий прибор: к выходу ничего не подключено, к сети тоже... Что можно сделать?
    Отправить в ремонт.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2011
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    196

    По умолчанию

    Может быть поможет ссылка, которую мне дал пользователь под именем Рабиндранат
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...6&postcount=12

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    ТРМ101-РР (время непрерывной работы около 1.5 лет)
    Подключен ТСМ 50М
    В один прекрасный момент ошибка Er.Ad
    Как своими силами можно устранить ее?
    ТРМ 101 проработал (с ремонтами по питанию) с 2011 года, после очередных отключений вылезла ошибка Ad.Er. Замена кварцевого резонатора BQ1, дала положительный результат.

Похожие темы

  1. ТРМ-138-Р; Системные ошибки;
    от Андрей80 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.04.2020, 13:05
  2. ТРМ974 код ошибки u33
    от ivleon в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.06.2017, 07:55
  3. Ошибки данных в RS-485
    от antonsaitov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 12:10
  4. ошибки при установке
    от Ievgen в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 16:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •