Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 61 по 70 из 70

Тема: Вопрос по МСД200

  1. #61
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    236

    По умолчанию

    Добрый день!
    Представленная выборка корректна. "Копать" надо в МСД200.
    Представляю отображение в программе "График", но слышал, что есть более "сильные" программы.
    С уважением Николай Митюхин
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2020-06-30_07-42-01.png 
Просмотров:	186 
Размер:	37.5 Кб 
ID:	49936

  2. #62
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Николай, поделитесь, пожалуйста, программой "График", не могу же я клиенту отдать изделие с программой, которая не работает...

  3. #63
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    236

    По умолчанию

    Программа "График..." размещена в разделе "Разное" в теме "Наши проекты" под именем "Специализированное программное обеспечение АРМ ТО".
    Требуется СУБД Access. Работает и с Runtime версией Access. Если устраивает пользуйтесь.

  4. #64
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Установил все программы, установил AccessRuntime. В итоге ничего не запускается.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.png 
Просмотров:	147 
Размер:	4.7 Кб 
ID:	49938

  5. #65
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Скопировал в папку с программой файл Registr.accdb. Программа запустилась, разбираюсь дальше.

  6. #66
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Нет, такое клиенту не предложишь. Постоянно сыплются ошибки.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2.png 
Просмотров:	148 
Размер:	4.0 Кб 
ID:	49941
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	3.png 
Просмотров:	160 
Размер:	5.4 Кб 
ID:	49942
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	4.png 
Просмотров:	133 
Размер:	6.0 Кб 
ID:	49943
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	5.png 
Просмотров:	150 
Размер:	7.3 Кб 
ID:	49944
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	6.png 
Просмотров:	140 
Размер:	6.2 Кб 
ID:	49945
    Последний раз редактировалось Ollema; 30.06.2020 в 09:36.

  7. #67
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    С помощью техподдержки локализовали проблему открытия файлов - причина в одном пропущенном значении при записи. Попробую оптимизировать опрос и передачу данных по скорости и прочему.

  8. #68
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Вроде удалось добиться достаточно стабильных результатов - необходимо так настроить обмен, чтобы данные записывались обязательно в РАЗНОЕ ВРЕМЯ и чтобы не было ПРОПУЩЕННЫХ ДАННЫХ. Поскольку у меня требования - писать данные с 7 каналов с частотой раз в секунду, то вероятность "некорректных" данных остается весьма высокой...

    Придется самому написать утилиту статистики и исправления архива под МСД-200, иначе можно собирать данные часами и в итоге получить фигу

    Еще возник вопрос: программа "График ОВЕН МСД200" позволяет добавлять только 6 каналов? Большее количество не доступно.

  9. #69

    По умолчанию

    Добрый день, коллеги! Собираю данные по RS485 в "Модуль сбора данных МСД-200" от приборов:
    -Мультиметр трехфазный Omix P99-ML-3-0.5-RS485 (максимальная скорость 9600)
    -Регулятор ТРМ138-Р
    -Счетчик СИ30-220.Щ2.Р
    -Тахометр ТХ01-224.Щ2.Р-RS
    Настройки в приложенных файлах. Архивирую с частотой 1 с. Проблема в том, что много данных отображается в таблице как "Нет" или "Таймаут". Что можно сделать? Скорость больше 9600 повысить не могу из-за мультиметра Omix. Сделать реже запись в архив? Есть программа "Конфигуратор МСД-200" версия 1.0.89, надо чтобы в ней были красивые графики.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	данные.PNG 
Просмотров:	80 
Размер:	98.4 Кб 
ID:	58692   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	конфиг1.PNG 
Просмотров:	62 
Размер:	61.5 Кб 
ID:	58693   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	конфиг2.PNG 
Просмотров:	66 
Размер:	47.8 Кб 
ID:	58694  
    Последний раз редактировалось Kulman; 21.01.2022 в 14:30.

  10. #70

    По умолчанию

    Смотрю редко кто что пишет сюда, но я встал на те же грабли, что и многие - соединение через USB идёт через пень-колоду. Когда уже думаешь что всё, ппц, соединение появляется и получается даже что-то сделать, потом снова всё разрывается. Сам прибор при этом работает (чудом удалось сохранить настройку, а результаты уже смотрю из файлов на флешке).

    Скажите - это нормально вообще? У меня сейчас подключен один датчик напрямую и ВСЁ! Слава Богу хватило ума не покупать РГ10.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Самописец.jpg 
Просмотров:	99 
Размер:	1.17 Мб 
ID:	59026

Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567

Похожие темы

  1. Связь ПЛК63 и МСД200. Кто знает как?
    от MerlinLegacy в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 14:58
  2. МСД200 и МВ110-16Д
    от vitka в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 14:05
  3. мсд200 в сети
    от Станислав-12 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 16:03
  4. Интеграция МСД200(Slave) в ПЛК100+МВ110-8А(5)
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 12:00
  5. Связка ТРМ200 и МСД200
    от nivanov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 11:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •