Тема: Вопрос по МСД200

  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Геннадий Владимирович Посмотреть сообщение
    Добрый день! Исходные данные: МСД-200 с подключенными приборами ТРМ202 (3 шт.), СИ30 (2 шт.), вставлена флэш-карта; соединение с ПК через USB. История: на ПК1 (ХР) установлен конфигуратор и драйвер МСД-200; соединен с архиватором по USB; ПК1 увидел архиватор, связь установилась, приборы настроены, архивация началась, файлы синхронизируются. Но, периодически пропадала связь, которая восстанавливалась после перезагрузки ПК или отключении/подключении USB кабеля. Затем к "простому" пропаданию связи добавилось редкое пропадание COM порта, т.е. МСД-200 был не виден ПК1. Тогда МСД-200 был подключен к другому ПК2 (win7 Home) чтобы исключить влияние компа. Но история повторилась. И в конце после замены простого USB кабеля на экранированный USB устройство вообще перестало опознаватся и соответственно Com-порта нет. Перезагрузки не помогают. Что делать?
    Добрый день. Проблема может быть в USB-кабеле, так как они не всегда надёжны и имеют тенденцию к выходу из строя. Попробуйте заменить его на другой. Так же возможна проблема с сетевыми протоколами МСД, которые не всегда работают корректно (та их часть, что отвечает за синхронизацию с ПК), но это большой секрет, так как такие проблемы возникают часто, но последнее время служба поддержки их игнорирует.

  2. #42

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Решил спросить в этой теме, тк отдельной темы по МСД-200 не нашел.
    Вопрос по связи Архиватора с ПК по USB. Почему-то при связи через кабель USB взятый от АС4, связь с устройством через какое-то время ( 5..10 м) рвется. Восстанавливается только после отключения кабеля и то не сразу, а после выхода из конфигуратора и перерыва 3-5 минут. Переключился на АС4 тем же кабелем, все работает просто более чем прекрасно. Так и должно быть или дело в Винде, или во мне?
    Прошивку МСД и конфигуратор обновил с сайта, на ПК W7.
    Еще вопрос, по данным с ТРМ-202, регистр статуса можно писать в архив и есть ли какой-то код? Сетевой опрос RTU, групповой, регистры с 0х0000, по 0х0006, Int 16(Big-endian).
    на втором скриншоте в статусе 48 (включены оба выхода аварий нет)
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	СнимокMCD.JPG 
Просмотров:	322 
Размер:	224.7 Кб 
ID:	21011Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	СнимокMCD2.JPG 
Просмотров:	348 
Размер:	164.3 Кб 
ID:	21012
    Последний раз редактировалось lazhator; 25.11.2015 в 02:52.

  3. #43

    По умолчанию

    у трм 1 универсальное питание заявлено изначально, а у мсд200 24В постоянки а 220 в - как недокументированные возможности на 60 стр паспорта. Чем чревато питание от 220в и почему оно в недокументированных возможностях?

  4. #44

    По умолчанию

    из техподдержки ответили быстро: " Для МСД200 это означает, что подключать к ПК можно с оперделенными условиями. Это и описано на стр.60. Недокументированная из-за того, что есть ограничения при подключении к компьютеру. А при 24В ограничений нет." может кому понадобится

  5. #45
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    Регистрация
    15.05.2013
    Адрес
    п.г.т. Молочный
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    Здравствуйте. Есть вопрос про МСД-200. На котле МСД опрашивает ТРМ202, 212, ОРС опрашивает МСД, и далее в Скаду. Все работает. Но иногда появляются всплескиНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок.JPG 
Просмотров:	236 
Размер:	167.7 Кб 
ID:	45136. Интересуют данные по зеленой линии(давление воздуха). Посмотрели, что пишет на флешку МСД. Таблица во вложении.(Проблемы помечены красным цветом.) Увидели, что данные о разрежении иногда записываются в данные о давлении воздуха. Попробовали отключить прибор измеряющий разрежение. МСД в канале разрежение стал писать таймаут, но теперь изредка в данные о давлении воздуха стали попадать данные по давлению мазута. Непонятно, почему такое происходит. Может быть кто поможет?
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Сергей1978; 15.10.2019 в 21:10.

  6. #46

    По умолчанию

    Уточните версию прошивки МСД, а так же вышлите конфигурацию МСд на почту Support@owen.ru - В теме письма укажите - Для Пантелеева Дмитрия.

  7. #47
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    Регистрация
    15.05.2013
    Адрес
    п.г.т. Молочный
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей1978 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Есть вопрос про МСД-200. На котле МСД опрашивает ТРМ202, 212, ОРС опрашивает МСД, и далее в Скаду. Все работает. Но иногда появляются всплескиНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок.JPG 
Просмотров:	236 
Размер:	167.7 Кб 
ID:	45136. Интересуют данные по зеленой линии(давление воздуха). Посмотрели, что пишет на флешку МСД. Таблица во вложении.(Проблемы помечены красным цветом.) Увидели, что данные о разрежении иногда записываются в данные о давлении воздуха. Попробовали отключить прибор измеряющий разрежение. МСД в канале разрежение стал писать таймаут, но теперь изредка в данные о давлении воздуха стали попадать данные по давлению мазута. Непонятно, почему такое происходит. Может быть кто поможет?
    Здравствуйте. Наконец-то мы нашли решение проблемы. Изменили скорость на шине опроса от МСД200. Была 115200, изменили на 28800. Теперь опрос идет без ошибок.

  8. #48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей1978 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Наконец-то мы нашли решение проблемы. Изменили скорость на шине опроса от МСД200. Была 115200, изменили на 28800. Теперь опрос идет без ошибок.
    Хорошая новость! Спасибо что отписали о решении.

  9. #49
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    236

    По умолчанию

    Наконец-то мы нашли решение проблемы. Изменили скорость на шине опроса от МСД200. Была 115200, изменили на 28800. Теперь опрос идет без ошибок.
    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    Хорошая новость! Спасибо что отписали о решении.
    Тогда измените в "Руководстве пользователя" стр.5 параметры опроса.

  10. #50

    По умолчанию

    Добрый день. мсд-200 подключен к си-30. на си-30 квадратурный режим счета. сначала счет и показания на си-30 идет на минус, к примеру от 0 до -500, далее идет на плюс до 0.
    архиватор выдает только положительное число и все суммирует. как вывести показания си-30 в архиватор, чтобы был и минусовое значение и плюсовое?

Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Связь ПЛК63 и МСД200. Кто знает как?
    от MerlinLegacy в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 14:58
  2. МСД200 и МВ110-16Д
    от vitka в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 14:05
  3. мсд200 в сети
    от Станислав-12 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 16:03
  4. Интеграция МСД200(Slave) в ПЛК100+МВ110-8А(5)
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 12:00
  5. Связка ТРМ200 и МСД200
    от nivanov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 11:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •