  1. #11

    По умолчанию

    Для того, чтобы разобраться нужно смотреть код, очень похоже на срабатывание сторожевого таймера.

    Совет простой- сделайте с чистого листа программку, на которой потренируетесь со связью ПЛК-панель, а потом уже будете городить огород. Совет потренироваться на кошках, прежде чем идти на дело, в данной ситуации помогает очень хорошо.
    Либо выкладывайте сюда оба проекта и ПЛК и панели, будем смотреть.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от YuriBel Посмотреть сообщение
    Повнимательнее почитайте про в руководстве по конфигурированию тот раздел, где речь идет про выравнивание. В разных версиях этого документа немножко разные картинки, но сути этого не меняет:

    Есть как бы два адресных пространства (для одиночных битов и для регистров). Они наложены друг на друга, оба начинаются с нуля.
    В конфигурации этот ноль находится наверху вашей ветки с данными модбас. Четыре регистра (2 byte) занимают в адресном пространстве регистров четыре адреса (с 0 по 3, или применительно к панели, с 4х0 по 4х3). они же занимают в адресном пространстве битов одреса с 0 по 63- всего 64 адреса (16х4=64). Следующий элемент 8bit займет в битовом адресном пространстве 8 адресов - с 64 по 71, применительно к панели -с 0х64 по 0х71. соответственно ваш вит, ответственный за кнопку Старт, должен со стороны панели адресоваться как 0х68.

    Вот как-то так.
    Заработало или нет?

    ЗЫ про выравнивание забывать нельзя. К даннному конкретному случаю это отношения не имеет, но если бы биты стояли сначали, то имело бы...
    можно ли ссылку на это руководство (ПЛК-100), или это есть опиcание EasyWork PLC?

  3. #13

    По умолчанию

    Нет, это другое руководство. Сейчас найду ссылку, и в догонку выложу.

  4. #14

    По умолчанию

    Вот здесь:
    http://www.owen.ru/uploads/plc_configuration_owen__.pdf
    Конкретно по распределению памяти под модбас слейв смотрите страницу 59.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от YuriBel Посмотреть сообщение
    Вот здесь:
    http://www.owen.ru/uploads/plc_configuration_owen__.pdf
    Конкретно по распределению памяти под модбас слейв смотрите страницу 59.
    спасибо.
    и еще, если знаете, почему изменение версии target, например для новой партии того же типа контроллера приводит к сдвигам то-ли адресов ресурсов, то-ли к иной адресной несовместимости (в чем суть и причина?),
    и при таком "изменении" оборудования нужно переделывать старый проект?

  6. #16

    По умолчанию

    При изменении таргета техподдержка Овена настоятельнорекомендует перенабирать конфигурацию вручную. видимо может поменяться распределение памяти, и совпадут адреса или нет, одному богу известно. пшарьте поиском, эта тема многораз обсуждалась.
    Сами программы при этом править не надо, только конфигурацию.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Конфигурирование ТРМ212
    от Сергей_Cyber в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 09:13
  2. конфигурирование в CoDeSys си8
    от головун в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 10:47
  3. конфигурирование плк
    от Zulu в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 10:40
  4. мву8 конфигурирование
    от AVit в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 11:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •