Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 21

Тема: Устройство весового дозатора

  1. #11

    По умолчанию

    У него сигнал на выходе 4...20ма

  2. #12

    По умолчанию

    Правда шаг дискр. 10 мм

  3. #13

    По умолчанию

    У обоих конструкций недостатки,
    в первом случае вставка, пружина, мешать будет, как, неизвестно, весы с пружинами частенько чудят. И на эту вставку ещё давление жидкости будет оказывать влияние. и как там с вибрацией? труба с пружиной могут собрать все колебания и отдать их весовому бункеру.
    Второй способ лучше, но неизвестно сколько жидкости остаётся в трубе и сколько времени она стекает, если только трубу под максимальным углом поставить

    200 кг вес в бункере+вес бункера?+запас прочности на датчиках, т.е не менее 50% от предыдущей суммы. Погрешность от этой цифры на 15 кг. должна быть заметной.

    Может поставить в районе клапана на первом рисунке ведро на трёх датчиках? Быстро долили с большой погрешностью и запасом, потом спокойно отдозировали, или лучше наоборот, спокойно отдозировали в ведро, когда нужно, быстро слили.

  4. #14
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,116

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DSV Посмотреть сообщение
    Уважаемый Rovki, насколько я понял, вы предлагаете использовать саму трубу как импровизированную буферную емкость? Но в таком случае придется именно ее установить на тензодатчики, к тому же я не уверен, что в объеме трубы поместится вся требуемая доза.
    Уважаемый Capzap, не было бы принципиальной разницы между 1 и 2 вариантами. если бы в первом варианте труба была жестко привязана к емкости, а с другой стороны свободна. А с погрешностями легко можно справиться во втором варианте.
    Меня волнует тот нюанс, что сама труба жестко закреплена, а между трубой и взвешиваемой емкостью находится гибкая вставка - получается. что вес трубы и жидкости в ней не учитывается. Что же в таком случае будут взвешивать тензодатчики, на которых стоит емкость, если клапана между емкостью и трубой нет?
    Труба это условно ,можно можно любую емкость ,любой формы .Хотя 15 литров это ж не много .И никаких тензодатчиков в таком случае -закрытый ,фиксированный обьем (вес).Как 2 шибера при отмере весового продукта .Жидкость то какая?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось rovki; 06.08.2012 в 14:57.
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Баженов Николай Посмотреть сообщение
    А поплавковый датчик уровня ПДУ-И не подойдет вам ?
    http://www.owen.ru/catalog/36086543
    Точность дозировки будет +/- "три лаптя".

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    03.02.2010
    Адрес
    Минусинск, Красноярский край.
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Дозируем сахарный инвертный сироп.
    Есть более дешевые расходомеры. Если дозируется жидкость, то расходомер самое то.
    Расходомеры отпадают - их стоимость получается выше, чем комплект тензодатчиков.

    Может поставить в районе клапана на первом рисунке ведро на трёх датчиках? Быстро долили с большой погрешностью и запасом, потом спокойно отдозировали, или лучше наоборот, спокойно отдозировали в ведро, когда нужно, быстро слили.
    Я бы с удовольствием поставил "ведро", но сильно ограничены в свободном месте.

    Труба это условно ,можно можно любую емкость ,любой формы .Хотя 15 литров это ж не много .И никаких тензодатчиков в таком случае -закрытый ,фиксированный обьем (вес).Как 2 шибера при отмере весового продукта .
    К сожалению дополнительную емкость ставить некуда, и как при таком способе изменять требуемый вес дозы? Ставить датчики уровня?

    Вообще это очень интересное задание, нужно сделать дешево и сердито. Вкладывается как можно меньше средств, используется оборудование, имеющееся в наличии (емкости, трубы, насосы), на предложение установить емкость для дозирования малого объема последовал отказ - её же купить надо или из нержавейки изготовить. При этом нужно получить точное одновременное дозирование нескольких компонентов. Скорее всего придется делать по 1 нарисованному мной варианту. После завершения работ (примерно 2-3 месяца) напишу, что получится.

  7. #17
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    если совсем дешево надо поставте заказчику в эту емкость мерную линейку

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    03.02.2010
    Адрес
    Минусинск, Красноярский край.
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Это совсем несерьезно

  9. #19

    По умолчанию

    Может быть вам использовать объемное дозирование ? Как на молокоразливочных автоматах. Точность будет намного выше чем с тензо.
    Ставися дозатор, настраивается к примеру, на 1 литр. Счетчик импульсов -
    т.е. счетчик литров, вам нужно 15 литров - 15 доз. Есть дозаторы на 5литров за ход поршня. Дозаторы можно применить от автоматов Зонд-Пак http://www.zond-pak.ru/
    Или вообще, перистальтический насос с функцией дозирования http://aurora-pack.ru/mdp200.html
    Последний раз редактировалось Баженов Николай; 07.08.2012 в 13:03.

  10. #20
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    такие дозаторы впринципе уже предлагались, а во вторых вдруг производство не связано с молочкой, тогда надо сюда еще добавить компресор для воздуха

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. проект дозатора
    от Push_ON в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 21:43
  2. подбор оборудования для весового дозирования
    от Alor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 20:52
  3. устройство контроля температуры
    от Victor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 15:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •