    По умолчанию Энергонезависимая память в СП270

    Вопрос как считать PFW регистр?

  2. #2

    По умолчанию

    Сделал так:создал 2 регистра.Один PFW, другой PSW и поместил на экран 2 функциональные области.В одно области выполнение при пропадании питания, действие копирование из PSW в PFW.В другой области при запуске окна,действие наоборот т.е. копирование из PFW в PSW.Выключаю панель, включаю и раннее введенные переменные в PSW не сохраняются.Что я делаю не правильно?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    первые , непомю сколько, зарезервированы. Пробуйте с 300-го.

  4. #4

    По умолчанию

    Зарезервированы до 256 , у меня один регистр 259, другой 266

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Должно работать-100%.
    Возможно у Вас окно открыто, а копирование происходит только при переходе.

  6. #6
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
    Сделал так:создал 2 регистра.Один PFW, другой PSW и поместил на экран 2 функциональные области.В одно области выполнение при пропадании питания, действие копирование из PSW в PFW.В другой области при запуске окна,действие наоборот т.е. копирование из PFW в PSW.Выключаю панель, включаю и раннее введенные переменные в PSW не сохраняются.Что я делаю не правильно?
    У меня один регистр 259, другой 266
    Есть такое дело. Не сохраняются почти ни когда.
    Делаю так (общий принцип).
    Создаю окно. Допустим № 1.
    На экране создаю функциональную область. В свойствах задаю: при подаче питания скопировать регистр PFW 266 в регистр PSW 259.
    На экране создаю «цифровой дисплей». Задаю регистр PSW 259.
    Поверх «цифрового дисплея» делаю функциональную кнопку. Задаю в своствах: открыть окно №1. В настройках кнопки ставлю галочку у свойства «Скрыть кнопку».
    В окне создаю «Цифровой ввод». Задаю регистр допустим PSW 260.
    Под ним текстом пишу что то типа «Данные верные ?».
    Под текстом создаю функциональную кнопку. В настройках кнопки меняю текст на «Да». В своствах кнопки задаю: копировать регистр PSW 260 в PFW 266, копировать регистр PSW 260 в PSW 259, закрыть текущее окно.
    Рядом создаю ещё одну функциональную кнопку. В настройках кнопки меняю текст на «Нет». В своствах кнопки задаю: закрыть текущее окно.

    Из минусов: дополнительное окно и кнопоки, плюс дополнительный регистр.
    Из плюсов: вероятность не верного введения значения сильно уменьшается. Ну и оператор точно теперь не отбрешится. Поскольку без потдверждения данные просто не запишутся.

  7. #7
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Для моментальной записи нужно написать не большой сценарий.
    Если можно по подробней. Или пример, если не затруднит.

  8. #8
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Суть сценария простой. Для продления срока службы энергонезависимой памяти производитель внес таймер на запись ~5-10мин. Но когда мы изменяем часы данные меняются сразу то есть активируется внутренняя функция записи вот ей можно и воспользоваться.
    Также подробно можно посмотреть как происходит запись архива например хронологического графика.
    Понял. То же вариант. Как то не приходил раньше в голову. Спасибо.
    Вот если бы можно было самому выставлять значение этого таймера, вообще было бы прекрасно.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Перед выключением нужно подождать минут 10 потом выключать и будет все ОК.
    Что-то не получается.Подаждал минут 30 выклчил,включил вместо ранее введенного значения 553.5 и все

  10. #10

    По умолчанию

    smk1635 можете тогда пример свой скинуть?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.05.2013, 15:38
  2. Энергонезависимая память
    от Alex_Kos в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 18:25
  3. энергонезависимая память трм138
    от VoldemarO в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 15:45
  4. Энергонезависимая память СП-270?
    от solution1982 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 15:44
  5. Энергонезависимая память
    от Dmitry в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 10:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •