Тема: Старая, но актуальная тема про ДАВЛЕНИЕ

  1. #1
    Пользователь Аватар для urfin
    Регистрация
    23.08.2007
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    76

    Thumbs down Старая, но актуальная тема про ДАВЛЕНИЕ

    И так к ПЛК 150И-М подсоединен дадчик давления, дадчик температуры, уровень САУ-М6 плюс 4 пневмоклапана. После запуска установка работает около двух минут, после чего прыгает давление до 11,3, когда в настройках выставлен максимум 10. Неисправностьисправляется только перезагрузкой ПЛК. Дадчик запитан от 24В стабилизированного источника питания.

  2. #2

    По умолчанию

    В РЭ на ПЛК написано, что диапазон входных значений напряжения на ПЛК 0-10В. Есть нек-й запас до 11,5 В, но если его превысить - ничего хорошего не произойдёт.

  3. #3
    Пользователь Аватар для urfin
    Регистрация
    23.08.2007
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    Я так понимаю вы мне советуете сменить блок питания с 24 В на 9 В?????

  4. #4
    Пользователь Аватар для urfin
    Регистрация
    23.08.2007
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    Ставил последовательно сопротивления на 1, 2, 10 кОм, ни каких изменений. Вы бы хотя бы посоветовали чего ни будь, а то получается так как будто бы спихнули ПРОГРАМНО ЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, а там сам разбирайся от куда лезут все эти ошибки. Есть подозрения, что это не КОМПЛЕКС, а брелок для ключей и что по вашему я должен делать с ТРИДЦАТЬЮ этими брелками?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    В РЭ на ПЛК написано, что диапазон входных значений напряжения на ПЛК 0-10В. Есть нек-й запас до 11,5 В, но если его превысить - ничего хорошего не произойдёт.
    Скажите хоть, ЧТО произойдёт в этом случае, чтобы можно было как-то обнаружить это состояние. Потому что, пока мы считаем, что превышение напряжения не было, т.к. тестер всегда подключен ко входу и показывает <5В, кроме того, поставили ограничивающий резистор.
    Датчики точно рабочие, такие же стоят подключены к ТРМ-138 и работают без проблем (собственно, менять их тоже пробовали).
    Последний раз редактировалось HokumOracle; 19.02.2008 в 14:28.

  6. #6

    По умолчанию

    1. Ограничьте напряжение на входе ПЛК до 11В, например защитным диодом или снизьте напряжение блока питания.
    2. А в непосредственной близости от линии к датчику нет сильноточных потребителей? Контакторов и частотников? Они тоже могут наводку давать.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    1. Ограничьте напряжение на входе ПЛК до 11В, например защитным диодом или снизьте напряжение блока питания.
    2. А в непосредственной близости от линии к датчику нет сильноточных потребителей? Контакторов и частотников? Они тоже могут наводку давать.
    Есть разное оборудование, электродвигатели, кабели всяческие и пр. - это цех завода пищевой промышленности. Расстояние до всего этого минимум метра 3-5.

  8. #8
    Пользователь Аватар для urfin
    Регистрация
    23.08.2007
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    У нас огромное производство и есть все что угодно для помех, но так как ПЛК не имеет заземления, отсюда следует что оно и ненужно, что прибор надежен в этом отношение, теперь я понимаю мне надо его обмотать фальгой как запиканку или засунуть в клетку с мелкой рабицей.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от urfin Посмотреть сообщение
    И так к ПЛК 150И-М подсоединен дадчик давления, дадчик температуры, уровень САУ-М6 плюс 4 пневмоклапана. После запуска установка работает около двух минут, после чего прыгает давление до 11,3, когда в настройках выставлен максимум 10. Неисправностьисправляется только перезагрузкой ПЛК. Дадчик запитан от 24В стабилизированного источника питания.
    Вы ведь наверняка пробовали подключать датчик давления на разные входы ПЛК. Они ведут себя одинаково? И на всех тридцати ПЛК?
    Посмотрите, какая у вас версия PIC (например, в PLC browser).

    И еще вопрос, вы программируете через RS232? Вообще что-то через этот порт ПЛК подключаете?

  10. #10

    По умолчанию

    И, опять же, в том же цехе стоят ТРМ-138 с подключенными такими же датчиками давления и температуры, на которые помехи никак не влияют